Эл.магнитный замок для АТИ 3000 (блок ZF1N)

Военный

Осваиваюсь
Регистрация
27 Дек 2018
Сообщения
38
Реакции
9
Адрес
Россия, Пермь
Мне истина важнее. Ты не съезжай с темы, признай что лоханулся
Пробуй на язык - будь смелее! ) В чем проблема? Никто так и не доказал обратного, включая неработоспособность схемы с контроллерами. Лучше повышайте качество монтажей, чем языком трепать
 

avangard_ufa

Почти свой
Регистрация
14 Авг 2014
Сообщения
109
Реакции
81
Адрес
Уфа
А можете мне на пальцах пояснить, для чего нужна задержка подачи питания на магнит при открытии ворот?
Ну вот стоят закрытые ворота. На эл. магнит подано питание, замок "закрыт". Правильно?
Далее... нажимаем кнопку на пульте, блок управления подает сигнал на ES, с эл. магнита через реле снимается питание, замок "открыт"... одновременно на привода подается напруга, ворота открываются...
Куда в этой последовательности прикрутить Вашу "Минусы: не обеспечивается задержка подачи питания на магнит при открытии ворот." ?
Или все таки времена года?
Именно так и делаю если приходится ставить электромагнитный замок, через реле со своим питанием.
Одной релюхой больше, одной меньше, не превышай допустимые параметры, и подгорать ничего не будет.
Недавно ставил CISA на ворота по прихоти заказчика, там проще, он электромеханический, но и тоже - сначала подается сигнал на замок, лишь через некоторое время идет движение створки.
 

Умник

Новичок
Регистрация
16 Ноя 2011
Сообщения
5
Реакции
5
Адрес
Санкт-Петербург
Наша плата адаптера магнитного замка поменяла цвет.
Никаких реле - самое главное качество платы!
 

Вложения

Dialog

.
Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
5,697
Реакции
5,469
Адрес
СССР
Наша плата адаптера магнитного замка поменяла цвет.
Никаких реле - самое главное качество платы!
Цвет не важен. Главное функционал.
Можете пояснить необходимость функции в выделенном на картинке предложении?
0.jpg
 

Умник

Новичок
Регистрация
16 Ноя 2011
Сообщения
5
Реакции
5
Адрес
Санкт-Петербург
Всё очень просто.
Предположим, ворота у нас закрыты. На выходе питания замка есть напряжение. Замок закрыт.
Створки ворот плотно прилегают друг к другу через электромагнитный замок.
Открываем ворота. Не важно какой блок блок управления. При появление на входе платы AMZ напряжения 24 вольта (будь это только импульс), с замка снимется питание и появится на нём только через 5-7 секунд. Это время дано для того, чтобы створки могли отойти друг от друга хотя бы на приличное расстояние.
 

Военный

Осваиваюсь
Регистрация
27 Дек 2018
Сообщения
38
Реакции
9
Адрес
Россия, Пермь
Дороговата платка, хоть бы пищалку какую добавили. Автономный контроллер и дешевле, и практичнее
 

Умник

Новичок
Регистрация
16 Ноя 2011
Сообщения
5
Реакции
5
Адрес
Санкт-Петербург
700 рублей. Дорого?
Смысл ставить пищалку? (хотя был вариант платы на микроконтроллере).
Какой автономный контроллер дешевле. Чем он практичнее?
Здесь схема не убийственная. Проверенная. Без всяких реле, у которых то контакты залипнут, то ещё что-нибудь. Микроконтроллер может дать сбой.
Плата, возможно и дорогая только из-за не рентабельности её тиражного производства. Такие платы сейчас практически не нужны. Будете покупать 10.000 штук, будем и продавать по 200 рублей.
 

Военный

Осваиваюсь
Регистрация
27 Дек 2018
Сообщения
38
Реакции
9
Адрес
Россия, Пермь
700 рублей. Дорого?
Смысл ставить пищалку? (хотя был вариант платы на микроконтроллере).
Какой автономный контроллер дешевле. Чем он практичнее?
Плата, возможно и дорогая только из-за не рентабельности её тиражного производства. Такие платы сейчас практически не нужны. Будете покупать 10.000 штук, будем и продавать по 200 рублей.
450 против 1100 (по этой цене предлагали нам, как конечным Покупателям). Во-вторых, проблема с доступностью в продаже. Объекты нам нужно сдавать и обслуживать уже сегодня, а ждать месяц, когда придут платы, мы просто не можем. В-третьих, плата не универсальна в отличие от контроллеров.
Сейчас более актуальна доукомплектация ворот звуковой или светозвуковой сигнализацией при открытии и закрытии. По аналогии пищалок, как у спецтехники или светофоров
 

Умник

Новичок
Регистрация
16 Ноя 2011
Сообщения
5
Реакции
5
Адрес
Санкт-Петербург
Платы сейчас в наличие есть всегда. Цена озвучена.
Так какой контроллер ставить будете в замен? Кстати, светофоров с пищалками не бывает.
 

Сверху Снизу