Можно попробовать блок погонять вхолостую:
- отключить ВСЕ подключения (контакты для подключения LB35 не трогать)
- все дипы выключить
- прозвонить все дипы на предмет разомкнутости (бывают сломанными или неперещелкнутыми)
- поставить перемычки 1-2, 2-С1, 2-С5, F-FA, F-FC и прозвонить их (убедиться что контакт на колодке есть)
(на F-FA, F-FC можно оставить концевики, но обязательно прозвонить,- их контакты должны быть замкнуты)
- трансформатор подключить как показано на второй странице инструкции
- на L1-L2 подать 220В
- диод на блоке должен мигать раз в секунду (если чаще, значит надо проверить все НЗ контакты)
При кратковременном замыкании контактов 2-7 на M-N (движка на них нету? ведь надо было отключить все) должно появляться напряжение 24-28В секунд на 15-20. При повторном замыкании 2-7 полярность напряжения должна меняться.