Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Олег См

Представитель Дорс
Регистрация
3 Ноя 2010
Сообщения
1,046
Реакции
686
Адрес
Смоленск
Re: Что за проблема Gard 4000

Я про фиксирующие составы знаю. Пугает именно то, что потом их действительно не открутишь.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Что за проблема Gard 4000

Я про фиксирующие составы знаю. Пугает именно то, что потом их действительно не открутишь.
Составы тоже разные по свойствам.
А почему это пугает? Если не ломать, то и откручивать не придется.
А заменить пластиковую шестерню можно и не снимая редуктор.
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
Re: Что за проблема Gard 4000

Стоит заменить импортные болты (срывает шляпу) на качественные российские. Купить болты в автомагазине (болты заводского производства. ст 40..50), заказать у токаря...сталь должна быть качественная, в магазинах- метизах торгуют в основном крепежом не ответственного назначения.
От раскручивания применить позиционную стопорную шайбу, при установке шайбы зафиксировать лапку (о грань пластины, засверлится, на сварку...), а одну или две грани шестигранной гайки зафиксировать отогнутыми сегментами шайбы.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: Что за проблема Gard 4000

Другая причина поломки болтов это не правильная настройка и наладка шлагбаума скорость большая , замедление мин., перегруз стрелы и т.д.

Стрела опускается на опору.

Может в этом проблема? Неточно отрегулирован упорный болт концевого положения, и в результате стрела, опустившись на опору, создает срезающее усилие на этих болтах.
 

Олег См

Представитель Дорс
Регистрация
3 Ноя 2010
Сообщения
1,046
Реакции
686
Адрес
Смоленск
Re: Что за проблема Gard 4000

Вроде с этим нормально всё. Болты клеили уже по совету Камэподдержки на ПВА с нитками. Открутилось. Приклеим на фиксирующий состав. По результатам отпишусь.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Что за проблема Gard 4000

Может в этом проблема? Неточно отрегулирован упорный болт концевого положения, и в результате стрела, опустившись на опору, создает срезающее усилие на этих болтах.
нет это не причем, так как ломается и без опоры
. Болты клеили уже по совету Камэподдержки на ПВА с нитками. Открутилось. Приклеим на фиксирующий состав. По результатам отпишусь.
Прикольные советы:biggrin: классная поддержка , они бы лучше на итальянцев бы наехали ,что за фигня , почему фиксатор резьбы не наносят. А сами потом говорят, что эта поломка - не гарантия:jc_rant:
Фиксаторы резьбовых соединений - тоже разные , надо самый сильный брать
 
B

Baso

Гость
Как надеть на стрелу Защитную резину для стрелы G4000 - G0403?

Как надеть на стрелу Защитную резину для стрелы G4000 - G0403?
Пытался натянуть Защитную резину для стрелы G4000 - G0403, которая идёт в комплекте со шлагбаумом-ничего не получилось, натягивается только на пол метра, а дальше никак не хочет.
Посоветуйте, каким образом её можно натянуть на стрелу?
Спасибо
 

Apollo

Квалифицированный специалист
Регистрация
9 Июн 2011
Сообщения
1,165
Реакции
1,160
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Как надеть на стрелу Защитную резину для стрелы G4000 - G0403?

занесите в тепло...полейте ферри...
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: Как надеть на стрелу Защитную резину для стрелы G4000 - G0403?

А еще не помешает входы в салазки аккуратно тонким надфилем пройтись, заусенцы бывают.
 

Виталий Б.

Гость
Регистрация
16 Дек 2011
Сообщения
8
Реакции
0
Адрес
Смоленск
Re: Как надеть на стрелу Защитную резину для стрелы G4000 - G0403?

только в теплом помещении и с ВД 40 , заусенцы на входе убрать! Но можно феном греть.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Как надеть на стрелу Защитную резину для стрелы G4000 - G0403?

Все эти способы плохо применимы на объекте под открытым небом, есть более действенный .
Надо с помощью напарника растянуть эту хрень и ножом с выпуклости как бы соскребая снять стружку, выпуклость становится поменьше и легко влазит в паз, который на входе можно немного зенкануть.
Главное не переусердствовать, чтоб она потом из паза не выпала
 

Diz-56

Гость
Регистрация
24 Ноя 2011
Сообщения
7
Реакции
1
Адрес
Воронеж
ZL37 странно себя ведет CAME g4000

Всем доброго времени суток!

Вот собственно моя проблемка. Есть на нашем предприятии два автоматических шлагбаума CAME g4000, один более-менее работал, пока вдруг не начал реагировать только со 2-3 нажатия кнопки, потом перестал вообще (диод не горел, когда я его открыл).

Открыл я его, перезапустил по питанию - питание есть, с обмоток на плату приходит 24, 11, 7 В, а вот диод не горит, при нажатии на кнопку срабатывают реле, и после паузы в 10 сек. (а мотор при этом молотит в холостую, хотя он был рабочий - не блокированный) диод загорается, но после этого больше ни на что не реагирует.
Я подумал и вспомнил, что у нас стоит еще один со сломанной пружиной (как мне сказали - был рабочий, я тут всего пару месяцев) (когда я его открыл у него тоже диод не горел, а питание было), снял я его поставил на место первого и о чудо - тоже самое!!

Откинул я, значит, всю периферию, замкнул 2 с С1, DIPы подогнал, чтоб не мешали. Пробую - тоже самое!

Плата стОит дорого и просто покупать наобум нет желания, а вдруг и в правду плата нормальная, а это-я такой!!

Вот и спрашиваю Вашего совета и помощи.

:thank_you2:
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: ZL37 странно себя ведет.

Очень сильно похоже на пипец шестерне разблокиратора
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: ZL37 странно себя ведет.

Инструкция на блок есть?

На контактах 10-11 напряжение есть?
Перемычки должны замыкать 2-С1 и 2-С5.
Еще желательно 1-2 поставить, но можно вместо нее 9-й дип включить.
Остальные на время проверки выключить.

Прозвони все дипы,- включенные должны быть замкнуты, выключенные разомкнуты.

Движок "молотит в холостую", возможно, потому, что не до конца заблокирован.

Если во втором только пружина закончилась, то можно на второй шлаг перекинуть и платы на нем проверить.
 

Diz-56

Гость
Регистрация
24 Ноя 2011
Сообщения
7
Реакции
1
Адрес
Воронеж
Re: ZL37 странно себя ведет.

инструкции нет ((

на 10 - 11 есть, 24 В.

Перемычка 2-С1 есть и 2-С5 по мануалу отключена.

перемычки вроде живые.

движок никто не блокировал, заблокировался и разблокировался без нареканий (настраивал по Форуму :victory:)

Так я перекинул - не помогло. Вот и спрашиваю, может я тупой))) просто дорого покупать, а если куплю, а дело не в нем, то что тогда??? я с такой системой не знаком ((( могут и попросить, срок то испытательный (((
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: ZL37 странно себя ведет.

Инструкция тут
Как 2-С5 отключена?

Движок в рабочем состоянии должен быть заблокирован. Это значит, что он зацеплен с редуктором.

Кстати, если на втором пружина сломана, то его без стрелы позапускать можно.

Перемычки на глаз определял или тестером?
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
Re: ZL37 странно себя ведет.

я бы слово странно заменил на "подозрительно", а не горел-на "не подмигивал"
 

Diz-56

Гость
Регистрация
24 Ноя 2011
Сообщения
7
Реакции
1
Адрес
Воронеж
Re: ZL37 странно себя ведет.

я бы слово странно заменил на "подозрительно" а не горел на "не подмигивал"

я когда его первый раз открывал (он стоял со сломаными шпильками) у него диод горел постоянно и при перезапуске по питанию диод загорался почти сразу и не подмигивал. И потом когда работал он тоже не моргал , а горел всегда.

Инструкция тут
Как 2-С5 отключена?
Виноват не корректно высказался!! Инструкция была и есть, это я тупанул, не понял о чем речь.
2-С5 - DIP8 ON

Движок в рабочем состоянии должен быть заблокирован. Это значит, что он зацеплен с редуктором.

Да я это и имел в виду, что зацепление было.:wink:


Кстати, если на втором пружина сломана, то его без стрелы позапускать можно.

Перемычки на глаз определял или тестером?

нет я не пробывал его запускать.

Сначала на глаз, а теперь тестером.

Результаты идентичны.

Все переключатели OFF:

1,2,4-7 примерно 11 кОм, 3,10 короткая, 8-9 примерно 3 кОм.

Все переключатели ON:

1-10 все от 3 до 8 Ом.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу