Помогите с блоком управления Came ZL-180

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем EddyS, 30 ноя 2011.

  1. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.578
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Тепло))))))))))))))
     
  2. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Понято Дошло)

    Стараюсь как могу )))) завтра напишу что наваял )))

    Да и еще вопрос, если фотоэлементы сбоят, то при закрытых воротах с испорченными фотиками они не откроются?
     
  3. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    прямо курс молодого бойца
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Если включено тестирование (дип 9 вкл), то не откроются, но для этого надо подключать по схеме с тестированием ф/э. По предложенной схеме - откроются, но не закроются.
     
  5. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    ворота и испорченными фото не закроются если все правильно подключено а открываться будут
     
  6. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    вообщем я так понял что намудрил много завтра поеду исправляться))))))))))

    1-2 перемычка
    дип 8 ON

    и вперед за орденами)
     
  7. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    удачи отпишешь по результатам
    да и расскажешь потом что не правильно делал изначально
     
  8. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    ... и подключение, точно как по схеме:yes3:
     
  9. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    дада забіл написать Я отпишусь Спасибо всем)))))))))
     
  10. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.578
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Я бы еще 10 DIP включил и выкрутил бы против часовой SPEED SENS., а SLOW.SENS. примерно на 50%
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика