Помогите с блоком управления Came ZL-180

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем EddyS, 30 ноя 2011.

  1. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Итак начну с далека - все получилось!

    Был включен дип 2 для пультов больше ничего
    Стояла перемычка 1-2, а также 2-СН3

    Все вывернул, попробовал без фотиков, поставил перемычку 1-2, включил дип 7.
    Не работает.
    Сделал перемычку 2-СН3 - запустилось без фотиков!

    Отрубил все подключил фотики как по схеме.
    Выключил ДИП 7, включил ДИП 8.
    Перемычка 1-2 больше никаких

    Все работает )))))

    Загрублять в полный минус чувствительность и скорость не стал, выкрутил на 3 часа дня )))) Не знаю почему не послушал советов, может плохо.

    Людям Важна была скорость - просили увеличить, а чувствительность ну на всякий случай не стал убирать.

    Так что БОЛЬШОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ))))))))))))))))))))))))))
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Будь ласка!
     
    Alexander нравится это.
  3. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    З мене пиво )))))))))))))
     
  4. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Увеличил? Как?
     
  5. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    да не увеличил загрубил до трех часов не в полный минус
     
  6. Stark Гость

    28 мар 2013
    4
    Адрес:
    г.Чернушка
    День добрый, столкнулся с заменой блока управления Came ZL-180 на днях, в старом выгорел предохранитель, когда вставили с большим номиналом по току затрещал и выгорел элемент который с радиатором слева от большого конденсатора (на новом кстати тоже сильно греется буквально от пары циклов работы ворот) так же горят постоянно светодиоды C1 и C3 про которые в инструкции написано что они должны либо моргать либо не гореть, что является рабочим режимом, подскажите пожалуйста в чем может быть причина сгорания элемента и почему постоянно светяться светодиоды? А так же ворота останавляиваются при полном открывании, а при закрывании начинают открываться, не срабатывает концевик я так понял, где его можно найти? приводы ворот A5024N
     
  7. Stark Гость

    28 мар 2013
    4
    Адрес:
    г.Чернушка
    забыл написать включены тумблеры 2,7,8 пермычек нет, есть кнопка стоп, нет фотоэлементов
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    Нужна перемычка 1-2
    Выгорел диодный мост, достаточно мощный, горит от превышения нагрузки. Напряжение в сети какое?
    Если все нормально С1и С3 не горят и не мигают.
    Ворота открываются внутрь или наружу?
    Такое ощущение сначала была проблема с приводом, а теперь и с блоком управления
     
  9. Stark Гость

    28 мар 2013
    4
    Адрес:
    г.Чернушка
    приводы меняли полгода назад, открываются внутрь, в инструкции читал что премычка 1-2 нужна если они не задействованы, но они на кнопке "стоп", напряжение в сети 220, блоки эти раз в год горят, а то и чаще - охранник сказал. Значит пока мои действия это перемычка, не смотря на то что эти контакты задействованы?
     
  10. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    нет конечно
    перемычка нужна только если нет кнопки стоп которая работает на размыкание
    если поставить перемычку кнопка стоп перестанет работать
     