Помогите с блоком управления Came ZL-180

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем EddyS, 30 ноя 2011.

  1. EddyS Гость

    30 ноя 2011
    3
    Re: Блок управления CAME ZL-180. Ворота открываются, но не закрываются по истечении времени.

    Проблема решена. Спасибо всем кто откликнулся!
    А дело было вот в чем:
    До меня с ними работал другой человек и накрутил их...
    Поменял полярность на левой створке, отрегулировал все равно не закрываются...
    Оказалось когда левая створка открывалась то сильно давила в сторону открывания
    (неправильно приварили петли),- срабатывал датчик на торможение, привод
    пытался сработать на закрывание (3 раза по инструкции), но не смогал, поэтому все и останавливалось.
    Выравняли створку - все заработало как надо.
     
  2. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Смотрю ZL 180 ходовой блок управления )))

    Подскажите как подключить фотоєлементы, какие нужны перемычки в блоке.

    По схеме уж очень плохо получается.

    Привод ATI 5024
     
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Какие фотоэлементы?
    Упс... увидел в названии. Если подключаете функцию "открывание в режиме закрывания", то по схеме в приложении. Перемычка одна "1-2". Дип "8" в "ON".
     

    Вложения:

    • Подключение DIR.png, Размер файла: 58,6 КБ, Просмотров: 8.304
  4. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    DIR 10

    Я так вижу что вопрос в том что 2 на схеме это 11 в блоке так как 10 это + а 11 это -

    Так конечно не пробовал с одной перемычкой
    А как же 2 С1
     
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    В Вашем случае к "2-С1" подключается НЗ приемника фотоэлемента. При отсутствии фотоэлементов перемычку тоже не обязательно ставить, достаточно переключить dip7 в "ON".
     
  6. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Фотоэлементы
    DOC по схеме ZL 180 подключаются в 11

    То есть - есть и в 2? )
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    У Вас же DIR?
     
  8. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Стоп если я правильно понял,то при отсутствии фотоэлементов, ничего не нужно ставить достаточно только 7 дип включить?

    А почему тогда в инструкции пишется на 8 дип если нет подключений тоже включить,Вы же советуете сделатьперемычку1-2 и включить8 дип?

    У меня DIR ))) Просто пытаюсь разобраться где минус. В инструкции как то через голову написано, либо я так читаю. Про перемычку 1-2 ни слова.
     
  9. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    При отсутствии фотоэлементов дипы 7 и 8 включить и поставить перемычку "1-2", если нет кнопки "аварийный стоп".
    Дип 8 включается, если нет подключений к клеммам "2-С3".

    Строго говоря, клеммы 10-11 дают 24 вольта переменного напряжения при питании от основного источника. Там нет "+" и "-". Если есть аварийный источник питания, то 10 это "+", 11 - это "-".
     
  10. donetsk Гость

    18 дек 2011
    22
    Адрес:
    Украина
    Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

    Вот как раз таки он есть )))Стоит Плата ZL 180

    LB 180 сорри аккамуляторы
     

Поделиться этой страницей