Помогите с блоком управления Came ZL-180

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем EddyS, 30 ноя 2011.

  1. Duce

    Duce Добровольно покинул Форум

    16 июл 2009
    545
    Адрес:
    Москва
    Если оборудование старое, а привода 3024 не 3024N, то они раньше работали с блоком управления ZL-19. 3024N работают с ZL-180.
     
    123komplett и Kiber нравится это.
  2. blur Гость

    15 янв 2015
    10
    Спасибо за ответы. Подскажите, почему привода начинают сразу открываться после полного закрытия?
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Фотоэлементы стоят? Возможно упоры жидкие...
     
  4. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    373
    Проблема в настройке концевика на закрытие.
    Каретка должна наехать на концевик, при этом должно включится замедление,
    после этого съехать с него и уже потом створка должна упереться в упор
     
  5. blur Гость

    15 янв 2015
    10
    фотоэлементов нет, перемычки.
     
  6. blur Гость

    15 янв 2015
    10
    Спасибо, ценный совет! у меня каретка наезжает на концевик, включается замедление, и каретка не успев сьехать с концевика упирается до конца и сразу назад. Получается отработка по токовой защите при обычном закрытии? Вечером попробую передвинуть концевик.
     
  7. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    blur, нужен упор для створок, а не для каретки
     
    VorotaForum нравится это.
  8. blur Гость

    15 янв 2015
    10
    ДмитрийSPb, Дмитрий, понятно что они должны во что-то упираться, чтобы токовая защита отработала) но спасибо за уточнение.
     