Mc424 проблемы настройки

Тема в разделе "Приводы Nice для распашных ворот", создана пользователем Ярик, 21 окт 2012.

  1. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    Александр28, какой то сумбур, ход ворот настроен? Нужно пульт в память записать? Ворота с кнопок на блоке управления работают?
    Процедура автоматического поиска выполнена корректно, но маневр не начинается.
    • Убедитесь в том, что световые индикаторы устройств безопасности (СТОП, ФОТО, ФОТО 1 и, при наличии, ФОТО
    2) включены, и что световой индикатор соответствующей команды (ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ или AUX) остается
    включенным на время выполнения команды.
    • Если включена функция «Фототест», но фотоэлементы работают некорректно, световой индикатор
    «ДИАГНОСТИКА» сигнализирует о сбое четырехкратным миганием.
     
  2. Александр28 Гость

    16 дек 2014
    5
    Адрес:
    Чукотка
    Ворота заработали, с п.у. открываются и закрываются.
    Возникла такая проблема, при открытии ворот с пульта не получается выполнить команду стоп с п.у., открываются до конца, в тоже время когда они закрываются и при повторном нажатии кнопки на п.у. они останавливаются и начинают снова открываться.
    также не получается отрегулировать частичное открывание!
    в чем может быть проблема?
     
  3. Александр28 Гость

    16 дек 2014
    5
    Адрес:
    Чукотка
    может быть надо сначало выставлять функции контролера а после программировать пульты?
    на пульте две кнопки, они выполняют одну и ту же программу, или каждая кнопка отвечает за свою команду?
     
  4. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.196
    Адрес:
    Кемерово
    А что по этому поводу в инструкции написано???
     
  5. Александр28 Гость

    16 дек 2014
    5
    Адрес:
    Чукотка
    В инструкции не указана последовательность.
    Я сначало настроил пульт потом начал выставлять функции.
    но как то не помогло!
     
  6. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Александр, сотрите пульты из памяти приемника и заново после их сохраните в такой последовательности:
    Стереть- нажать и держать кнопку на приемнике светодиод загориться, погаснет, начнет моргать- отпустить кнопку точно во время третьей вспышки.
    Программировать- короткое нажатие менее 1 секунды на кнопку приемника- светодиод приемника начнет коротко моргать, нажать и удерживать одну из кнопок брелка до тех пор пока приемник не моргнет тремя длинными вспышками. Все отпустить, подождать пока приемник не перестанет моргать.
    Эти телодвижения исключат пересекание программируемых функций блока управления с непрограммируемыми функциями универсального радиоприемника.
     
    Duce и 123komplett нравится это.
  7. Александр28 Гость

    16 дек 2014
    5
    Адрес:
    Чукотка
    Добрый день, сделал все так как вы сказали!
    1. Стер пульты
    2. Вкл. световой индикатор в первом уровне L2 после перешел во второй уровень и в ВХОД AUX L1.
    3. С помощь. Р3 перешел на второй этап и выставил L2 для электрического замка

    затем програмировал пульты по стандартной схеме указанной выше.

    Проверяю:
    а) ворота закрыты, нажимаю кнопку на п.у. ворота открываются при этом кнопка на п.у. ни как не реагирует, экстренно не останавливается.
    также частичное открытие не работает
    б) ворота открыты, нажимаю кнопку на п.у. ворота закрываются, при закрывании нажимая кнопку на п.у. ворота останавливаются и опять открываются до максимального положения.
     
  8. VRATA_32 Специалист

    23 сен 2013
    690
    Адрес:
    Брянск
    Вопрос- что за приемник у вас и как он подключен??? Мне кажется, что вы не туда его подключили, там есть выход 15 это пошаговый режим, а вы подключили в 16й....
     
  9. Student Специалист

    30 сен 2011
    750
    Александр28, клемма 16 у Вас занята каким-либо проводом или свободна? Фотоэлементы есть и сколько пар? Электрозамок есть?
     