Поставил привод для распашных ворот. Всё хорошо, но створки в закрытом состоянии без фиксации от ветра гуляют. Прочитал инструкцию от привода и управляющей платы (https://doorhan.ru/upload/uf/f13/PCB-SW 2014 Rus-Eng.pdf). На стр. 5 черным по белому написано (и нарисовано), что электромеханический замок мощностью до 3А (я понимаю, что в амперах измеряют силу тока, но у них в инструкции написано "мощность") можно подключать напрямую к контактам 19 и 21 на плате. Исходя именно из этого требования, я купил электромеханический замок (китайский, на Алиэкспрессе). Перед установкой проверил его на лабораторном блоке питания. При подаче питания ток потребления замка составляет 2,2 А. Значит, должен подойти.
Смонтировал замок на воротах, подключил кабель к клеммам 19 и 21. Запускаю открытие ворот - хлоп! Сгорел предохранитель на 250 мА. Не понимаю, в чем дело, отключаю замок, меняю предохранитель - ворота работают. Проверяю замок на лабораторном блоке питания - замок работает.
Читаю инструкцию к плате более тщательно. На странице 4 читаю: 18-19, клемма питания аксессуаров 24В. ВНИМАНИЕ! Максимально возможный ток, снимаемый с этих клемм не должен превышать 500 мА.
Оппочки! Значит, предохранитель сгорел из-за слишком большого тока, потребляемого замком.
Но тогда непонятно, почему в одном месте инструкции говорится про ограничение 500 мА, в другом месте той же инструкции говорится о допустимости прямого подключения к этой же клемме замка с током до 3А, а по факту в плате стоит предохранитель на 0,25А.
Знал бы я раньше про такое ограничение - запасся бы дополнительным блоком питания и релюшкой соответствующей.
И вот возникает такой вопрос. Ведь эта управляющая плата коммутирует два одновременно работающих основных привода створок ворот. Там стоят довольно мощные моторы. Значит, по идее, где-то на плате можно найти мощный выход 24 вольт для запитывания замка, чтобы не городить для этого отдельный блок питания. Куда можно подцепиться для этого?
Смонтировал замок на воротах, подключил кабель к клеммам 19 и 21. Запускаю открытие ворот - хлоп! Сгорел предохранитель на 250 мА. Не понимаю, в чем дело, отключаю замок, меняю предохранитель - ворота работают. Проверяю замок на лабораторном блоке питания - замок работает.
Читаю инструкцию к плате более тщательно. На странице 4 читаю: 18-19, клемма питания аксессуаров 24В. ВНИМАНИЕ! Максимально возможный ток, снимаемый с этих клемм не должен превышать 500 мА.
Оппочки! Значит, предохранитель сгорел из-за слишком большого тока, потребляемого замком.
Но тогда непонятно, почему в одном месте инструкции говорится про ограничение 500 мА, в другом месте той же инструкции говорится о допустимости прямого подключения к этой же клемме замка с током до 3А, а по факту в плате стоит предохранитель на 0,25А.
Знал бы я раньше про такое ограничение - запасся бы дополнительным блоком питания и релюшкой соответствующей.
И вот возникает такой вопрос. Ведь эта управляющая плата коммутирует два одновременно работающих основных привода створок ворот. Там стоят довольно мощные моторы. Значит, по идее, где-то на плате можно найти мощный выход 24 вольт для запитывания замка, чтобы не городить для этого отдельный блок питания. Куда можно подцепиться для этого?