привод Marantec XSPlus

Тема в разделе "Автоматика для промышленных ворот", создана пользователем mashenin, 18 апр 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Недавно ремонтировали ворота(перемонтаж торсионной системы) с приводом Marantec. Все разобрали собрали, настроили конечные положения, и через несколько дней вылезла проблема!!
    Ворота не доезжают до низа примерно 5 см, лечится перенастройкой привода(конечников), через день опять тоже самое!!
    Были и раньше с такими приводами подобные проблемы, так и не разобрался до концав причине.
    Может кто сталкивался, разбирался??
     
  2. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    При настройке привода референтную точку выставляли?? Была похожая проблема, перенастройка положений и точки референтной помогло. (Marantec Dynamic xs)
     
  3. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Откуда в XS+ референтная точка?? В инструкции нет!!Она же была на старых марантеках!!
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    Похоже, у Вас положение референтной точки слишком близко к положению "Закрыто".
    Выход:
    1. опустить ворота до нижнего положения;
    2. Удалить шпонку;
    3. Вручную приподнять ворота на 1,5-2 метра;
    4. Установить шпонку;
    5. Настроить заново конечные положения.
    PS референтная точка в XS есть, только она не настраивается, а запрограммирована в энкодере. Прохождение через референтную точку сигнализируется кратковременным загоранием индикатора "5".
     
    Maximilian, Kites, Duce и 4 другим нравится это.
  5. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Я конечно понимаю, что физически референтная точка есть!! т.к при прохождении ее мигает светодиод 5, но в инструкции про это ничего не написано. Завтра посмотрим в каком положении проходит реф.точку если слишком низко то поднимем.
    Так а в чем же дело, почему не сразу сбивается, а в течении дня??
     
  6. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    и какая разница энкодеру сколько импульсов считать вниз от реф.точки 100 или 1000???
    Верх то не сбивается!!
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    У всякого энкодера есть погрешность, скажем +/-2 импульса. Так вот, при 100 импульсах - это 2 процента погрешности, а при 1000 импульсов - 0,2 процента.
     
    123komplett нравится это.
  8. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    на сколько я помню реф.точка должна находится в 0.5 метре от положения ворота открыты, почему тогда верх не должен сбиваться если есть дело в погрешности и у меня реф. точка в полуметре от низа??
     
  9. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    С этого момента поподробнее... Где это написано?
    А потом, на +/-5 см в положении "открыто" никто не обратит внимание.
     
    123komplett нравится это.
  10. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    При - программирование положений ворот ОТКР и ЗАКР без прохождения референтной точки,блок выдает ошибку 8 - у вас было ?
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей