привод Marantec XSPlus

Тема в разделе "Автоматика для промышленных ворот", создана пользователем mashenin, 18 апр 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Это я по аналогии с приводом 217. "ворота в верхнем положении, микрик(реф точка) нажался, 2 оборота колесиком против часовой" вот и получается примерно 0.5 метра!!!
     
  2. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    НЕТ, иначе бы они не работали сутки в интенсивном режиме!!
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск

    Сталкивался на автосервисе, где часто отключали свет. Провозился три часа, поставил их работника на рубильник, включать- выключать, вроде зависимость обнаружили. Марантек был с референтной точкой( с колесиком). Кончилось тем , что научил их мастера программировать конечники.
     
  4. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Я их техника тоже научил, но свет там не выключали!!
    Да и вопрос вполне логичный со стороны заказчика "год работали, вы приехали отремонтировали и началось!!"
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    В прошлом году это было, марантеков у нас немного, но вспоминаю, что на заводские настройки сбрасывал.Вот и еще вспомнилЮ чтопри этом эксперименте с рубильником, из четырех ворот, двое не сбивались в принципе, одни перестали сбиваться после часа проб и ошибок в программировании, а вот четвертые, так и продолжали сбиваться дальше, хотя программировал по одному сценарию.
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Вспомнил, почти окончательно. На третьих воротах плохо поджимались пружины, когда они были отрегулированны, и верх хорошо стал поджимать, то и нижняя точка вылечилась, и вообще референтную точку лучше не трогать, у меня такой дикий перевод был по настройке, что пришлось все додумывать.
     
    Duce, Kites, 123komplett и 2 другим нравится это.
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    +1. Марантеки очень капризны к несбалансированности ворот.
     
    123komplett нравится это.
  8. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Сегодня съездил на объект!!
    По референтной точке: судя по всему она там не одна, т.к при движении ворот с низу вверх несколько раз загорается СИД 5, что означает о прохождении реф. точки. Так вот этот СИД загорается примерно каждые 0.5 метра перемещения полотна.
    В моем случае последнее срабатывание было почти внизу, ну я перенастроил чтобы СИД загорался примерно в 40 см от пола.
    Пока работает ЖДЕМ!!
     
  9. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    А вот с этим не соглашусь!! Marantec таскает ворота с лопнувшей пружиной!!
    Один раз были на ТО так там ворота с Марантеком ездили 2 месяца без одной пружины(ворота без защиты от обрыва пружин). правда на приводе стояло высокое усилие.
     
    Николай 78 нравится это.
  10. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.005
    Адрес:
    Одинцово
    Не бывает у Марантека несколько референтных точек, она всегда и везде одна, выставляется на заводе, а уже на месте её можно подрегулировать в зависимости от высоты ворот, но лучше этого не делать, если не умеете...У вас был сбой прогрммы, возможно из-за пропадания напряжения...Всё просто, делается сброс к заводским настройкам и программируете по-новому, должно сработать...
    ЗЫ. Вообще Марантеки очень надёжные, не понимаю почему Найсу они подсунули эти Томы...не скрестилась свинья с носорогом...:negative:
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей