Загадка Hormann А445

Тема в разделе "Секционные ворота Hormann", создана пользователем mashenin, 19 фев 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Лабораторию не звал, мультиметром проверял, протокол проверки сегодня заапросил, сказали что есть!!
     
  2. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Ну вот закончился день, с чего начался, опять ничего не понятно!!!
    Что сегодня сделали (игрались на самых капризных воротах):
    1-отцепил заземление, ничего не изменилось
    2- поставил ферромагниты на кабель питания, ничего не поменялось
    3- подключил питание блока через сетевой фильтр, не помогло
    4-собрал площадку для подключения осциллографа к выходу Х20 при подключенных фотоэлементах.
    5-уровень + 24В при свободных ф/э
    6-подаю сигнал вниз, тест ф/э с +24 до 0 В на 1,5 мсек, после уровень +24 ворота едут вниз.
    7-Заметил, что при проявлении ошибки 12, теста нету!!
    8-автоматами отключил всех потребителей, гонял, гонял поймал ошибку несколько раз(раньше этого не было!!)
    9- Заметил, что при подключении проводов к Х3, красный светодиод на ф/э при перекрытии ведет себя как-то не естественно!!
    9-дальше отключил все с х3 (внешнее управление) гонял ворота пока не замерз, минут 10, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
    10-подключил всех потребителей, гонял, гонял, РАБОТАЕТ!!
    НУ ВСЕ ДУМАЮ ПОБЕДА!!!! ДЕЛО В ПРОВОДАХ К ПОСТУ!! (В инструкции написано не более 30 м при сечении 1,5 мм2)
    7- заменил провод до поста на ПВС 3х1,5 (расстояние 8 м), был FTP-4. Прогнал 20 раз, работает, все собрал, завел машину, выехал, охранник за мной закрывает, Е...ТЬ ТВОЮ МАТЬ!!! Опять 12 ошибка!!!
    8-Развязал релейно пост управления, опять тоже самое, ошибка на 10 разе!!!
    9-Отключил все с х3, гоняю минут 20, работает, потом БАЦ!!! ОШИБКА!!
    НУ ДУМАЮ ПИЗ..Ц, надо выбрасывать эти ф/э, без них все работает нормально, Аномальная зона, звонить в битву экстрасенсов, и др. нехорошие мысли...
    10- на ворота смотрит купольная камера с ИК подсветкой, выключил ***..р, вырубил все, вплоть до пожарки, отключил пост с х3, Гоняю, гоняю, вылазит ошибка!!!
    ВЫВОДОВ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!!!!
     
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    По п. 7:
    Нет тестового сигнала с блока или не проходят тест фотоэлементы?
     
    123komplett нравится это.
  4. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    это тяжело сказать, распиновки подключения ф/э у меня нет!! Я нашел 2 контакта, по которым можно судит о работе ф\э. когда препятствия нет уровень 24В, когда препятствие, 0 В, тест с+24 до 0 В дительностью 1,5 мили сек.
    Если есть распиновка дайте посмотрю!! А без нее не определить или нет тестового сигнала, или не проходят тест ф/э.
     
  5. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
  6. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Толян в следующем году поедешь бехеровку пить? :)? отдашь блок на Аст.
     
  7. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА Я УЖЕ СТОЛЬКО БЕХЕРОВКИ ВЫПЬЮ!!! ДА И С ПРОБЛЕМОЙ РАЗБЕРУСЬ, И ФРИЦАМ (ХЕРМАННУ) ЕЩЕ РАССКАЖУ КАК НАДО, И В ЧЕМ ПРОБЛЕММА!
     
  8. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.867
    кагдила там?
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.034
    Адрес:
    Смоленск
    Пока этап береховки наверное...
     
  10. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Докладываю результат сегодняшней работы:

    Как я раньше заметил что у меня красный СИД на ф/э ведет себя как-то не естественно, особенно при подключении провода к х3.!!!
    Всю электронику(блок и ф/э, SKS) снял, привез в офис на стенд, подключил, работает нормально. Обратил внимание ни красный СИД на ф/э. На стенде работает так: -ф\э свободный, СИД не горит , - ф/э перекрыт СИД горит ровным светом.
    На объекте все не так:
    - ф/э свободен СИД не горит
    - ф\э перекрыт, с х3 все отключено, СИД мигает ярко и беспорядочно, без определенной последовательности
    - ТХ перекрыт, как только подключаю провода к х3 СИД тускнеет и начинает еле еле мигать!!!
    ВОТ ОНО!! НО ПОЧЕМУ???
    Перепробовал уже все!! Единственное что физически не могу сделать это произвести качество питающего напряжения!!!

    НАДО ЧТО_ТО ДЕЛАТЬ!! РЕШИЛ ПИТАТЬ ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР!!
    Но вот одна загвоздка, стабилизаторов всего у меня 2 шт (однофазных), Трехфазного нема!!
    Решил подключить фазу L3(питание блока) через СТАБИЛИЗАТОР, раньше цеплял через сетевой фильтр(безрезультатно).
    Движок отключил, во избежания казусов!! Я считаю если пускать движок через одну стабилизированную, а две нестабилизированные фазы, то движка может выйти из строя, т.к у стабилизатора есть задержка!! Видел как 3-х фазный движок сгорел на оборотах когда случайно отвалилась одна фаза(из за плохого контакта)!!!

    Ну, вот!! Подключил L3 через стабилизатор, движок отвалил, смотрю на СИД на ф/э, работает изумительно, четко горит при перекрытии, не мигает.
    ЗАГАДКА РАЗГАДАНА!!
     