Загадка Hormann А445

Тема в разделе "Секционные ворота Hormann", создана пользователем mashenin, 19 фев 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Начал мерить осциллографом на контактах выхода на ф/э. Точнее питание выхода из блока на ф/э. СПАСИБО 123complett, дал распиновку!!
    При НЕ стабилизированной фазе диаграмма +24 пляшет как угодно!! При начале движения и теста ф\э тоже пляшет!! При перекрытии ф\э пляшет!!
    При стабилизированной ровная, при начале движения ворот и прохождении теста, + 24 пропадает, при перекрытии ф\э стабильный 0 В.
     
    Филипп, Dialog и 123komplett нравится это.
  2. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Теперь встала еще одна задачка, как доказать заказчику, что у него все работает, а ВОРОТА НЕТ по причине качества напряжения!!!
    Осциллографом ему на потыкаешь, не понимает он!! На СИД показывать тоже не вариант!!
    Надо ворота запускать через 3-х фазный стабилизатор, гонять их сутки, и если без сбоев, то тогда доказал!! Или не прав я??? НУ НЕТ У МЕНЯ 3-х фазного стабилизатора!!!
    Есть вариант вызывать электро-лабораторию, пускай они дадут официальное заключение.

    Еще вопрос, мож я зря опасаюсь подключить только L3 через стабилизатор и запустить ворота с движком???
     
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    mashenin, то есть плохое качество напруги и в офисе и на объекте плохое? Но ведь признаки неисправности разные.
     
  4. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    НЕ, в офисе на стенде все хорошо работает!!
     
  5. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    наверное придется потратиться на стабилизатор
     
  6. Александр. Гость

    24 фев 2015
    5
    А SKS не пробовали посмотреть? 12 ошибка это SKS!, а не фото-элементы
     
  7. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    Не хочу обидеть, ИЗУЧАЙТЕ МАТЧАСТЬ!!!
     
  8. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.865
    и стоит трехфазный стабилизатор как минимум 30K вроде.....
    P.S - я бы тоже один взял если два дешевле:))
     
  9. Александр. Гость

    24 фев 2015
    5
    Да ни скока не обижусь[​IMG]
     
    mashenin нравится это.
  10. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей