Характеристики высокоскоростных рулонных ворот (EfaFlex)

Тема в разделе "Скоростные ворота EfaFlex", создана пользователем DmitryG, 22 дек 2010.

  1. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Ворота вот такого типа представленного на картинке.
    Я так понимаю серия R с защитой от наезда EFA-EAS
    Удачи!
     

    Вложения:

    • jpg.JPG, Размер файла: 129,9 КБ, Просмотров: 114
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Проверьте правильность монтажа:
    - винт, на котором кабельная цепь прикручена, должен к стенке "смотреть";
    - верхние пластиковые насадки на противовесах должны в проем "смотреть" - важно;
    - болт с петлей для веревки вкручен в отверстие, отмеченное стрелкой;
    - веревки должны быть оригинальные или того-же качества, проверьте на износ - нужно открыть, т.к. Начинают перетираться вверху, через щель не видно;
    - заменить кабель на примерно такой: https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elf...2_0.50_mm._5.0_mm_......,_lifyy_2x0,5_mm.sup2.
    Да, цепь в половину колоны достаточно. И зря ругаетесь - это очень благодарные ворота, там ломаться то нечему - конструкция сама простота - делайте вовремя ТО.

    А что за конденсаторы Вы меняли и почему?
     

    Вложения:

  3. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Я не ругаюсь на ворота . Я констатирую факты.
    Электролитические конденсаторы которые стоят в блоке питания 100мкф на 25v.
    Конденсаторы высыхают.
    Вот и сегодня очередной трупик уже пятые блок управления ворот с теми же симптомами.
    Монтаж противовесов проверю обязательно. Может быть действительно в этом проблема.
    Большое спасибо за информацию.
    Удачи!
     
    123komplett нравится это.
  4. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Подскажите пожалуйста номинал вот этой детали.
    Судя по обозначению и размещению на плате R703. Это резистор.
    Из–за чего его могло так разорвать?
    Удачи!
     

    Вложения:

    • IMAG1.jpg, Размер файла: 41,5 КБ, Просмотров: 93
    • IMAG2.jpg, Размер файла: 39,8 КБ, Просмотров: 84
  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Возможно на плате есть второй такой же, бывает они стоят в паре. Второй половинки нет? Он стоял по входу питания? Если да, то либо скачек напруги, либо резкий скачек потребления тока (проверьте предохранитель на соответствие номиналу). Разорвет во второй раз ищите козу дальше, по потребителям.
    Похоже 2 Ома.
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    http://www.ametherm.com/datasheetspdf/SL322R023.pdf

    Да, если электролиты еще раз менять прийдется - берите вместо 85*С - 105*С, дольше прослужат.
     

    Вложения:

    • image.jpg, Размер файла: 831,2 КБ, Просмотров: 91
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Официально называется - ограничитель пускового тока, номинал 2 ома.
     
  8. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Стоит на плате один. Второй кусок отлетел найти не могу. Конденсаторы заменил.
    Сразу при старте блок питания моргает как при большом токе.
    Ограничитель питания стоит на входе. Предохранитель жив.
    На пятой минуте после подачи питания блок питания стартует и отображается индикация FUS.
    Значит всё остальное живое. К.З. нет.
    Осталось найти Ограничитель пускового тока и перепаять.
    Всем большое спасибо.
    Удачи!
     
    Kites нравится это.
  9. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Наконец пришли запчасти.
    Заменил ограничитель пускового тока.
    Заменил электролитические конденсаторы.
    Ворота запустились.
    Всем спасибо!
     
    Kites, Maximilian, Duce и 3 другим нравится это.
  10. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Подскажите пожалуйста!
    На одних из ворот выскочила данная ошибка.
    Ворота опускаются и поднимаются только при нажатии соответствующих кнопок.
    Я так думаю, что это ошибка обрыв кабеля кромки майзера.
    Обычно при обрыве кабеля ворота именно так и работают.
    И какое сопротивление должно быть на кромке майзера ( датчик на удар внизу ворот)?
     

    Вложения:

    • JPG.jpg, Размер файла: 201,4 КБ, Просмотров: 78

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика