Характеристики высокоскоростных рулонных ворот (EfaFlex)

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
Ворота вот такого типа представленного на картинке.
Я так понимаю серия R с защитой от наезда EFA-EAS
Удачи!
 

Вложения

  • jpg.JPG
    jpg.JPG
    129.9 KB · Просмотры: 122

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Ворота плёночные рулонного типа.
На счёт модели ворот я скажу позже. Завтра буду на работе и посмотрю
В колоне кабель находится в гибком кабельном канале.
В момент зарывания, когда под ворота попадет погрузчик происходит резкий останов полотна. Происходит рывок груза противовеса и он по какой-то причине цепляет кабель.
У Вас гибкий канал выполнен во всю длину колоны?
У нас только в половину колоны внизу. Может быть поэтому это и происходит.
Удачи!

Проверьте правильность монтажа:
- винт, на котором кабельная цепь прикручена, должен к стенке "смотреть";
- верхние пластиковые насадки на противовесах должны в проем "смотреть" - важно;
- болт с петлей для веревки вкручен в отверстие, отмеченное стрелкой;
- веревки должны быть оригинальные или того-же качества, проверьте на износ - нужно открыть, т.к. Начинают перетираться вверху, через щель не видно;
- заменить кабель на примерно такой: https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elf...2_0.50_mm._5.0_mm_......,_lifyy_2x0,5_mm.sup2.
Да, цепь в половину колоны достаточно. И зря ругаетесь - это очень благодарные ворота, там ломаться то нечему - конструкция сама простота - делайте вовремя ТО.

А что за конденсаторы Вы меняли и почему?
 

Вложения

  • gggg.pdf
    4 KB · Просмотры: 178

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
Я не ругаюсь на ворота . Я констатирую факты.
Электролитические конденсаторы которые стоят в блоке питания 100мкф на 25v.
Конденсаторы высыхают.
Вот и сегодня очередной трупик уже пятые блок управления ворот с теми же симптомами.
Монтаж противовесов проверю обязательно. Может быть действительно в этом проблема.
Большое спасибо за информацию.
Удачи!
 

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
Подскажите пожалуйста номинал вот этой детали.
Судя по обозначению и размещению на плате R703. Это резистор.
Из–за чего его могло так разорвать?
Удачи!
 

Вложения

  • IMAG1.jpg
    IMAG1.jpg
    41.5 KB · Просмотры: 111
  • IMAG2.jpg
    IMAG2.jpg
    39.8 KB · Просмотры: 87

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Возможно на плате есть второй такой же, бывает они стоят в паре. Второй половинки нет? Он стоял по входу питания? Если да, то либо скачек напруги, либо резкий скачек потребления тока (проверьте предохранитель на соответствие номиналу). Разорвет во второй раз ищите козу дальше, по потребителям.
Похоже 2 Ома.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Подскажите пожалуйста номинал вот этой детали.
Судя по обозначению и размещению на плате R703. Это резистор.
Из–за чего его могло так разорвать?
Удачи!

http://www.ametherm.com/datasheetspdf/SL322R023.pdf

Да, если электролиты еще раз менять прийдется - берите вместо 85*С - 105*С, дольше прослужат.
 

Вложения

  • image.jpg
    image.jpg
    831.2 KB · Просмотры: 115

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
Стоит на плате один. Второй кусок отлетел найти не могу. Конденсаторы заменил.
Сразу при старте блок питания моргает как при большом токе.
Ограничитель питания стоит на входе. Предохранитель жив.
На пятой минуте после подачи питания блок питания стартует и отображается индикация FUS.
Значит всё остальное живое. К.З. нет.
Осталось найти Ограничитель пускового тока и перепаять.
Всем большое спасибо.
Удачи!
 

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
Наконец пришли запчасти.
Заменил ограничитель пускового тока.
Заменил электролитические конденсаторы.
Ворота запустились.
Всем спасибо!
 

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
Подскажите пожалуйста!
На одних из ворот выскочила данная ошибка.
Ворота опускаются и поднимаются только при нажатии соответствующих кнопок.
Я так думаю, что это ошибка обрыв кабеля кромки майзера.
Обычно при обрыве кабеля ворота именно так и работают.
И какое сопротивление должно быть на кромке майзера ( датчик на удар внизу ворот)?
 

Вложения

  • JPG.jpg
    JPG.jpg
    201.4 KB · Просмотры: 102

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
"И чтож это за семейка такая мерзопакостная Абвгдежей!" (с) Пельмени

Немцы (и шведы) любят кромку с резистивным краем 8,2 кОм, стандарты у них такие, ИМХО правильные
 

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
У меня тоже сопротивление получилось 8,2 кОм.
Я так понял что F.060 это не ошибка. А запрос блока управления что бы ему задали высоту ворот.
При нажатии на кнопку Stop появляется F0.50.
А если дёрнуть за верёвку тормоза появляется F.211.
А обрыв кабеля кромки майзера F.361
Так вот что бы задать высоту ворот нужно блок управления ввести в режим S.Y.E.C. ( по моему правильно написал) после этого ворота сами медленно начнут опускаться до срабатывания майзера. Затем ворота откроются и новые значения высоты ворот сохранятся в памяти. Соответственно F.060 уйдёт.
Как то так!
Если где неправильно написал то поправте меня.
Удачи!
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
У меня тоже сопротивление получилось 8,2 кОм.
Я так понял что F.060 это не ошибка. А запрос блока управления что бы ему задали высоту ворот.
При нажатии на кнопку Stop появляется F0.50.
А если дёрнуть за верёвку тормоза появляется F.211.
А обрыв кабеля кромки майзера F.361
Так вот что бы задать высоту ворот нужно блок управления ввести в режим S.Y.E.C. ( по моему правильно написал) после этого ворота сами медленно начнут опускаться до срабатывания майзера. Затем ворота откроются и новые значения высоты ворот сохранятся в памяти. Соответственно F.060 уйдёт.
Как то так!
Если где неправильно написал то поправте меня.
Удачи!
:rofl:
Читайте инструкции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F060 : Распознано столкновение Сработал датчик
Электрический контур для распознавания срабатывания при
столкновении разомкнут
(принцип размыкающего контакта)
Система управления ожидает квитирования столкновения в
соответствии с заданным режимом
(может осуществляться автоматически и / или вручную)
Все же это ошибка системы безопасности ищите причину
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
У меня тоже сопротивление получилось 8,2 кОм.
Я так понял что F.060 это не ошибка. А запрос блока управления что бы ему задали высоту ворот.
При нажатии на кнопку Stop появляется F0.50.
А если дёрнуть за верёвку тормоза появляется F.211.
А обрыв кабеля кромки майзера F.361
Так вот что бы задать высоту ворот нужно блок управления ввести в режим S.Y.E.C. ( по моему правильно написал) после этого ворота сами медленно начнут опускаться до срабатывания майзера. Затем ворота откроются и новые значения высоты ворот сохранятся в памяти. Соответственно F.060 уйдёт.
Как то так!
Если где неправильно написал то поправте меня.
Удачи!

Все что на F - это ошибки информационные сообщения начинаются на I
F361Число срабатываний планки при закрытии достигло заданного предела
Превышено заданное максимальное число срабатываний предохранительной планки во время цикла ворот.
Количества срабатываний программируется отдельно в блоке управления.
 

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
:rofl:
Читайте инструкции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F060 : Распознано столкновение Сработал датчик

Возможно это и так .
Но после действий которые я описал ворота начали работать в нормальном режиме.
Про ошибку F361 могу сказать следующее .
Если просто на стоячих воротах тупа взять и отключить кромку майзера выскакивает именно эта ошибка. А при подключении ошибка уходит.
За ссылки на инструкции спасибо. Что бы скачать нужно зарегистрироваться ?
Удачи!
 

petja

Новичок
Регистрация
7 Май 2014
Сообщения
43
Реакции
31
Адрес
Россия
Подскажите пожалуйста!
Как правильно называется это вещь.
И где можно купить по разумной цене.
Удачи!
 

Вложения

  • IMAG1.jpg
    IMAG1.jpg
    138.8 KB · Просмотры: 174
  • IMAG2.jpg
    IMAG2.jpg
    137.1 KB · Просмотры: 124
  • IMAG3.jpg
    IMAG3.jpg
    137.6 KB · Просмотры: 162

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста!
Как правильно называется это вещь.
И где можно купить по разумной цене.
Удачи!

Отправляете запрос с серийным номеров ворот сюда http://www.efaflex.ru/
также можете приложить данное фото.
Смотря что считаете "разумной ценой", ворота эфафлекс это уже цена +.................
А что случилось то въехали в нижний профиль? Жизнь данной детали довольно таки долгая если их не бить, и при разумной ветровой нагрузке..................
внимательно пересмотрел фото сьело хорошо, а как полотно ворот ?? Ваша деталь вроде как уже восстановленная некими умельцами..............
 
Сверху Снизу