Ворота плёночные рулонного типа.
На счёт модели ворот я скажу позже. Завтра буду на работе и посмотрю
В колоне кабель находится в гибком кабельном канале.
В момент зарывания, когда под ворота попадет погрузчик происходит резкий останов полотна. Происходит рывок груза противовеса и он по какой-то причине цепляет кабель.
У Вас гибкий канал выполнен во всю длину колоны?
У нас только в половину колоны внизу. Может быть поэтому это и происходит.
Удачи!
Проверьте правильность монтажа:
- винт, на котором кабельная цепь прикручена, должен к стенке "смотреть";
- верхние пластиковые насадки на противовесах должны в проем "смотреть" - важно;
- болт с петлей для веревки вкручен в отверстие, отмеченное стрелкой;
- веревки должны быть оригинальные или того-же качества, проверьте на износ - нужно открыть, т.к. Начинают перетираться вверху, через щель не видно;
- заменить кабель на примерно такой:
https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elf...2_0.50_mm._5.0_mm_......,_lifyy_2x0,5_mm.sup2.
Да, цепь в половину колоны достаточно. И зря ругаетесь - это очень благодарные ворота, там ломаться то нечему - конструкция сама простота - делайте вовремя ТО.
А что за конденсаторы Вы меняли и почему?