Николай Иванович
У всех счетчики на столбах стоят и автоматы 25А 3 фазы, все видно опламбированно проверяли. Нагрузка в щите на 1 фидере средняя по фазам 150А перекос в среднем 5-7%, мы специально ходили, выравнивали (это наш). А вот на 2-ом среднее 130А но перекос 30-40% на нем этот п..дор директор сидит и ему все пох..
Исходные данные для расчета.
Типичное СНТ - 100 отапливаемых садовых участков, подключенных к электросети.
В центре нагрузок установлена КТП (комплексная трансформаторная подстанция) мощностью 250 кВА.
В СНТ (на удивление) исправно функционирует наружное освещение, состоящее из 20 светильников ДРЛ-150 (потребляемая мощность на один светильник 150 Вт).
Этап первый. Убираем реактивную мощность и учитываем технологические потери.
250 кВт при cosф=1 и перекосе фаз не более 10%.
Активная мощность [кВт] Р= S*cosф
S - полная мощность, кВА
cosф - косинус угла мощности.
Для печки, утюга, лампы накаливания cosф=1, для асинхронных двигателей cosф=0,6...0,8, для синхронных двигателей cosф=0,5...1,0, для электронных устройств cosф=0,3...1,0. Среднее значение cosф для пром. предприятий - 0,8, Для бытового сектора - 0,9.
Выше не зря мощность трансформатора указана в кВА - это еще не киловатты. Чтобы получить реальную мощность трансформатора в киловаттах необходимо кВА умножить на коэффициент реактивной мощности. Для СНТ его можно принять 0,9. Таким образом на выходе с подстанции имеем:
250 кВА * 0,9 = 225 кВт
Количество теряемой электроэнергии определяется многими факторами (длина и состояние линий электропередач, сечение проводов, текущие нагрузки от потребителей и т.д) - не суть. Важно, что количество теряемой электроэнергии учитывается с помощью коэффициента технологических потерь. Хорошим показателем для СНТ считается значение 4-5%, средним 7-8 % , плохим от 10% и далее. Предположим, что наше СНТ плохое и возьмем коэффициент технологических потерь равным 10%. Таким образом из выданных 225 кВт до потребителей дойдет на 23 кВт меньше.
А именно 202 кВт.
Этап второй. Учет потребителей, обеспечивающих достаточно долговременную постоянную нагрузку.
В нашем случае это 20 светильников мощностью по 150Вт "съедят" еще 3 кВт мощности
На 100 садовых домиков осталось 202-3=199 кВт.
Далее начинается самое интересное и при этом самое головоломное в практическом смысле. Ну во-первых чисто арифметически разделить 199 кВт на 100 участков. получить 1,99 кВт будем считать 2 кВт мощности на один участок и затем убеждать садоводов в истинности данной цифры - будет самой большой ошибкой Председателя/Правления. В данном случае так прямо утки не летают. Поэтому переходим к третьему этапу.
Можно пойти по пути расчета проектных организаций. Они опираются "Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". В данном СП в табл. 6.3. (см. влажение) приведены значения коэффициентов одновременности для квартир повышенной комфортности.
Для нашего случая - 100 садовых домов - коэффициент одновременности равен 0,16 (если домов больше или меньше, коэффициент определяется методом линейной интерполяции между ближайшими значениями).
Теперь рассчитываем то, к чему мы долго стремились, а именно допустимую мощность на вводе в садовый дом:
199 кВт / (100 * 0,16) = 12,43 кВт
смените транс свой мощностью 100 КВА на транс мощностью 160 ква. и ПУСТИТЕ ПО ПОСЕЛКУ ПРОВЕРЯЮЩИХ (кто мимо счетчика кушает электроэнергию). Всего-то: - клещи токоизмеряющие нужны ...и всех воров электроэнергии найдете. И автоматы не придется в каждом доме менять.
У этих упырей (председателя и т.п.) идея фикс, урезать всем мощность по минимуму, а потом продавать по 7 косых за кВт, как у соседей только они всю линию на сип заменили, а эти так в халяву хотят
Транс 250 КВА все фидоры наши