Мне тут ген. директор одной подрядной организации, которая у нас трансформатор обслуживает (тобиш таджик какой-то туда один лазит) что автомат в 16А выдерживает 24 киловатта и формула есть специальная, может какие-то новые коэффициенты добавили, и вольты умноженные на амперы надо еще на что-то умножить чтоб мощность получить. А то мы сидим в своей деревне и незнаем.
 

Dialog

.
Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
6,058
Реакции
6,043
Адрес
СССР
Нетути таких коэффициентов. Возможно только если в сети у них 1500V.
 
Последнее редактирование:

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,679
Реакции
5,289
Адрес
Уфа
"В России, слава Богу, дураков лет на сто припасено..."
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,679
Реакции
5,289
Адрес
Уфа
svs


С такими не надо бороться, с ними не надо связываться.
 

Dialog

.
Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
6,058
Реакции
6,043
Адрес
СССР
Так вот и как тогда с такими горе специалистами бороться?:jc_rant:
Скажу по своему опыту. Молча выслушать, кивнуть в знак согласия, развернуться и сделать по своему. Либо попросить продемонстрировать наглядно, а не на пальцах.
 

svs

Почти свой
Регистрация
23 Янв 2012
Сообщения
206
Реакции
27
Адрес
Апрелевка, Наро-фоминский р-он
С такими не надо бороться, с ними не надо связываться.
А мы все сами только в субботу узнали, что у нас, оказывается, есть эта самая организация, в лице ген директора, который сам в нашем поселке живет и трансформатор обслуживает, которого рядом с трансформатором некто и в помине невидел
 

Niro

Житель форума
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,843
Реакции
248
Адрес
Москва
Мне тут ген. директор одной подрядной организации... что автомат в 16А выдерживает 24 киловатта и формула есть специальная
Похоже он оптимизатор хренов,- выкинул время срабатывания автомата, время рассасывания заряда, импульсные характеристики и т.д. как не нужное.
Услышал, что нагрузка может превышать заявленную, а условия при которых оно может быть счел за левую отмазку.

Жоподав обыкновенный:smile3:
 

Николай Иванович

Представитель ООО "Труд"
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,057
Реакции
2,145
Адрес
Азов
Мне тут ген. директор одной подрядной организации, которая у нас трансформатор обслуживает (тобиш таджик какой-то туда один лазит) что автомат в 16А выдерживает 24 киловатта и формула есть специальная, может какие-то новые коэффициенты добавили, и вольты умноженные на амперы надо еще на что-то умножить чтоб мощность получить. А то мы сидим в своей деревне и незнаем.
Если это трехфазная нагрузка - то там автомат на 40 ампер нужен.
Если автомат рассчитан на 40, 63 либо 100 Ампер, и только тепловая уставка - на 16 ампер, то вполне может этот автомат работать (тепловые элементы закоротил, и все).
Дай цифры автомата (ну, например - АЕ-2046) - и я номинальный ток контактов дам тебе.
Да, и кратность максимальной отсечки неплохо было бы (на автомате цифирки есть (ну, 7 либо - 11. Эти цифры говорят, при каком превышении тока сработает максимальная защита).
 

svs

Почти свой
Регистрация
23 Янв 2012
Сообщения
206
Реакции
27
Адрес
Апрелевка, Наро-фоминский р-он
Николай Иванович

Какой там номинальный ток контактов, да и кратность максимальной отсечки там эта контора далека от этого:ireful2: их эти вопросы ваще в тупик загонят:crazy:
Весь сыр-бор начался из-за отключения трансформатора и что якобы это происходит из-за увеличения мощности потребления и проблема решиться только ограничением вводной мощности для каждого потребителя и выделением на дом только по 16А.
Взяли их в оборот, открыли трансформатор и о ужас наконечники на проводах буро красного цвета, алюминиевые провода вставлены в стальные наконечники и залиты оловом:crazy: ПИ..ДЕЦ, вводные автоматы 250А кипяток,:jc_rant: отсечка идет от нагрева, изоляция проводов вся обуглена, болты на клеммах автоматов 8 мм. а наконечники с отверстием 12 все даже без шайб ИПАНУТЬСЯ.