Помогите.... или о тупых и шибко мало грамотных

Тема в разделе "Что-то про автоматическое, но пока тут", создана пользователем svs, 5 фев 2012.

  1. svs

    svs Почти свой

    23 янв 2012
    206
    Мне тут ген. директор одной подрядной организации, которая у нас трансформатор обслуживает (тобиш таджик какой-то туда один лазит) что автомат в 16А выдерживает 24 киловатта и формула есть специальная, может какие-то новые коэффициенты добавили, и вольты умноженные на амперы надо еще на что-то умножить чтоб мощность получить. А то мы сидим в своей деревне и незнаем.
     
  2. Dialog Местный

    27 дек 2011
    5.066
    Нетути таких коэффициентов. Возможно только если в сети у них 1500V.
     
    Последнее редактирование: 5 фев 2012
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.618
    Адрес:
    Уфа
    "В России, слава Богу, дураков лет на сто припасено..."
     
  4. svs

    svs Почти свой

    23 янв 2012
    206
    Так вот и как тогда с такими горе специалистами бороться?:jc_rant:
     
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.618
    Адрес:
    Уфа
    svs


    С такими не надо бороться, с ними не надо связываться.
     
  6. Dialog Местный

    27 дек 2011
    5.066
    Скажу по своему опыту. Молча выслушать, кивнуть в знак согласия, развернуться и сделать по своему. Либо попросить продемонстрировать наглядно, а не на пальцах.
     
  7. svs

    svs Почти свой

    23 янв 2012
    206
    А мы все сами только в субботу узнали, что у нас, оказывается, есть эта самая организация, в лице ген директора, который сам в нашем поселке живет и трансформатор обслуживает, которого рядом с трансформатором некто и в помине невидел
     
  8. Niro

    Niro Житель форума

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Похоже он оптимизатор хренов,- выкинул время срабатывания автомата, время рассасывания заряда, импульсные характеристики и т.д. как не нужное.
    Услышал, что нагрузка может превышать заявленную, а условия при которых оно может быть счел за левую отмазку.

    Жоподав обыкновенный:smile3:
     
  9. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.825
    Адрес:
    Азов
    Если это трехфазная нагрузка - то там автомат на 40 ампер нужен.
    Если автомат рассчитан на 40, 63 либо 100 Ампер, и только тепловая уставка - на 16 ампер, то вполне может этот автомат работать (тепловые элементы закоротил, и все).
    Дай цифры автомата (ну, например - АЕ-2046) - и я номинальный ток контактов дам тебе.
    Да, и кратность максимальной отсечки неплохо было бы (на автомате цифирки есть (ну, 7 либо - 11. Эти цифры говорят, при каком превышении тока сработает максимальная защита).
     
  10. svs

    svs Почти свой

    23 янв 2012
    206
    Николай Иванович

    Какой там номинальный ток контактов, да и кратность максимальной отсечки там эта контора далека от этого:ireful2: их эти вопросы ваще в тупик загонят:crazy:
    Весь сыр-бор начался из-за отключения трансформатора и что якобы это происходит из-за увеличения мощности потребления и проблема решиться только ограничением вводной мощности для каждого потребителя и выделением на дом только по 16А.
    Взяли их в оборот, открыли трансформатор и о ужас наконечники на проводах буро красного цвета, алюминиевые провода вставлены в стальные наконечники и залиты оловом:crazy: ПИ..ДЕЦ, вводные автоматы 250А кипяток,:jc_rant: отсечка идет от нагрева, изоляция проводов вся обуглена, болты на клеммах автоматов 8 мм. а наконечники с отверстием 12 все даже без шайб ИПАНУТЬСЯ.
    :ireful2::jc_rant:
     