Не закрываются распашные ворота Дорхан 5000

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Это уже не реле раз при обучении гоняет в 2 направления и не привода. Во время открытия перекройте фотоэлементы, что происходит ? Проверяйте безопасность.
До поломки, в рабочем режиме, при открытии он на фотоэлементы не реагировал. Сейчас тоже не реагирует.
При закрытии створки останавливались и возвращались в открытое положение.
Поправлюсь, подсказали. Если не начали играться с коммутацией после обучения.
Вообще признак неверной коммутации привода.
После обучения с коммутацией не играли. С коммутацией с момента запуска ничего не делали.
Признак неверной коммутации - 300 и 250 или 250 и отсутствие 300?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Переставьте фишки мотора.скорее всего привод
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Оба не работают.фишки не помогут. Напрямую @@0 вольт
 

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Переставьте фишки мотора.скорее всего привод
Оба не работают.фишки не помогут. Напрямую @@0 вольт
Непонятно. Почему в режиме программирования работают, в рабочем режиме - нет. Безопасность от защемления проходящего/проезжающего понятна, возможен глюк оптопары, закорочу выводы.
Вопрос неработающего движка непонятен.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Напрямую привода без платы пробовали ? Кинуть провод, от розетки 220 ?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
То есть сейчас ворота при обучении катаются в 2х направлениях. А в рабочем только открытие?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Перемычку на фото откр/закр и стоп ставили ?
 

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Здравствуйте!

Средь недели времени заниматься воротами нет. Утром уделил пару минут, откинул контакт фотоэлемента, посадил перемычку PH_CL/GND, не помогло.
В выходные буду тестировать работу моторов, напрямую подключая 220 В.
 

Вложения

  • WhatsApp Image 2019-01-30 at 08.03.40(1).jpeg
    WhatsApp Image 2019-01-30 at 08.03.40(1).jpeg
    98.9 KB · Просмотры: 43
  • WhatsApp Image 2019-01-30 at 08.03.40.jpeg
    WhatsApp Image 2019-01-30 at 08.03.40.jpeg
    55.8 KB · Просмотры: 39

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Здравствуйте!

Средь недели времени заниматься воротами нет. Утром уделил пару минут, откинул контакт фотоэлемента, посадил перемычку PH_CL/GND, не помогло.
В выходные буду тестировать работу моторов, напрямую подключая 220 В.
Что то напутано в подключении моторов имхо...
 

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Что то напутано в подключении моторов имхо...
От каждого мотора идет только 3 жилы - КОМ, ОТКР, ЗАКР. Напутать сложно, но можно. Жила КОМ определена точно, не перепутать, остается открытие и закрытие, можно напутать по цветам, в этом случае работа створок может быть например "смешанной", одна открывается, другая закрывается. Однако, действуя по инструкции:
2.1. Настройка работы привода
1. Установите створки в закрытое положение и приведите приводы в заблокированное состояние (при наличии притвора, настройте задержку створки 1).
2. Нажмите и удерживайте кнопку «P» в течение 3 сек., створка 1 начнет движение на открытие.
3. Следующее нажатие кнопки «Р» остановит створку 1 (это положение будет считаться крайним для створки 1 на открытие).
4. Если производится автоматизация одностворчатых ворот, программа автоматически перейдет к выполнению пункта 8 или створка 2 начнет движение на открытие.
5. Следующее нажатие кнопки «Р» остановит створку 2 (это положение будет считаться крайним для створки 2
на открытие).
6. Створка 2 начнет движение на закрытие.
7. Следующее нажатие кнопки «Р» остановит створку 2 (это положение будет считаться крайним для створки 2
на закрытие).
8. Створка 1 начнет движение на закрытие.
9. Следующее нажатие кнопки «Р» остановит створку 1 (это положение будет считаться крайним для створки 1
на закрытие).
10. Прозвучат два коротких сигнала и программа автоматически выйдет из режима программирования.
11. Если необходимо настроить режим работы привода с автоматическим закрытием, в пункте 9 нажмите
и удерживайте кнопку «P» в течение 3 сек. Прозвучит звуковой сигнал, выдержите необходимое время для тай-
мера автоматического закрытия и повторно нажмите кнопку «Р» (максимальное время автоматического закрытия
— 5 мин.).
Створки по пунктам 2-9 отрабатывают верно. Т.е. нет разнобоя в работе.
Прозванивал концевики на приводах, отрабатывают корректно, т.е. тоже не должны мешать закрытию.
Остаются вопросы:
1) Может ли некорректно отрабатывать плата в рабочем режиме. Пока не знаю как проверить.
2) Могут ли некорректно отрабатывать привода (информация о тормозе из сообщения выше), проверю в выходные путем прямого подключения.
Ну и соответственно потом нужно будет принять решение, как все это дело вернуть в рабочее положение.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
От каждого мотора идет только 3 жилы - КОМ, ОТКР, ЗАКР. Напутать сложно, но можно. Жила КОМ определена точно, не перепутать, остается открытие и закрытие, можно напутать по цветам, в этом случае работа створок может быть например "смешанной", одна открывается, другая закрывается. Однако, действуя по инструкции:

Створки по пунктам 2-9 отрабатывают верно. Т.е. нет разнобоя в работе.
Прозванивал концевики на приводах, отрабатывают корректно, т.е. тоже не должны мешать закрытию.
Остаются вопросы:
1) Может ли некорректно отрабатывать плата в рабочем режиме. Пока не знаю как проверить.
2) Могут ли некорректно отрабатывать привода (информация о тормозе из сообщения выше), проверю в выходные путем прямого подключения.
Ну и соответственно потом нужно будет принять решение, как все это дело вернуть в рабочее положение.
И тем не менее.... судя по ранее выложеным замерам напряжения нет " пропадает" кондер.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Найти бы электрическую схему привода.
Их наверное нет в природе. Там все предельно просто. Если есть кондер он подключается напрямую к электромотору а потом уже концевые
 

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Понял где напутал. Пока не понимаю как лучше привести в соответствие.
По умолчанию коммутация привода сделана для режима открытия створок внутрь (дальний от мотора концевик определяет закрытое положение створки). В моем же случае ворота открываются наружу, соответственно дальний концевик определяет положение открыто.
Значит на клеммной колодке нужно перекинуть контакты концевиков, для получения нужного результата.
Но это неточно=)
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,034
Реакции
3,534
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Как часто бывает, есть нюанс - на ближней к мотору колодке, установлено 2 концевика, я так понимаю - замедление и стоп (при закрытии створки внутрь), значит мне нужно один концевик вынести будет на дальнюю колодку для верной работы, или вообще его отключить?
 