Проблема с Gard 6000

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем Сергей, 1 апр 2010.

  1. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Настройка Gard 6000

    Ф/э 2-С5 на метровых стойках. А для фур подбирать расстояние между ф/э так, чтобы расстояние от кабины до фургона проходило 2-С5 одновременно с перекрытием фургоном 2-С1. Основная пара не даст закрыться шлагбауму.
     
    matt6969 нравится это.
  2. Jokerhc Гость

    11 фев 2012
    21
    Адрес:
    Москва
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Niro, 1971 спасибо вам за помощь, победил я проблему свою. Значит так: концевик закрытия на своем законном месте, еще раз отрегулированы пружины под 45 град., далее отключен микропереключатель (10) и выставлен SENS в правильное положение. Всем респект . С Уважением Анатолий.
     
  3. matt6969 Гость

    24 май 2012
    11
    Адрес:
    Казань
    Re: Настройка Gard 6000

    Спасибо друзья за советы...я не стал рисковать, заказчик согласился на режим 2-с1...Сегодня наконец, запустил оба шлагбаума, когда все сделано, кажется ничего сложного...но в самом начале, когда я подключил два выхода...M - N c E - 10 и все перестало работать , было не до смеха..сгорел предохранитель, как потом я выяснил)) Нужно просто НЕ спеша разобраться в инструкции и все получится..
     
    Kites и Alex1966 нравится это.
  4. Nick Гость

    17 май 2012
    12
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Всем доброго дня. Не подскажете какое масло заливать в редуктор? марка? состав? или просто машинное моторное подойдет?
     
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    В редукторе G6000 - консистентная смазка. Менять на что-нибудь типа Литол-24 или Циатим-201. Никаких жидких масел.
     
    Nick нравится это.
  6. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Только не Литол:negative:, куча подделок не соответствующих заявленным свойствам, особенно при отрицательных температурах
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    1971, Дима, Nick из Азербайджана
     
  8. Nick Гость

    17 май 2012
    12
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Работаю в горах Азербайджана, температура зимой до минус 25. Так можно Литол забомбить или нет? Циатим скорее всего тут не найду.
     
  9. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Уверен в качестве - бомби
     
    Nick нравится это.
  10. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Засовывай лучше что-нибудь хорошее, низкотемпературное, надо совсем не много, обмазать все шестерни и детали. Если разбирал уже редуктор, то в принципе надо даже меньше чем там есть, так как лишнее все равно по стенкам размазано или в углах лежит и особо в работе не участвует.:victory:
     
    Nick нравится это.

Поделиться этой страницей