Проблема с Gard 6000

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем Сергей, 1 апр 2010.

  1. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Проверить балансировку стрелы. При 45-градусном положении стрела должна быть неподвижна.
    Триммер SENS (токовая чувствительность) отрегулировать в сторону уменьшения (против ЧС).
     
    Nick нравится это.
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    DIP4 в каком положении? должен быть OFF.
     
  3. techmer Гость

    16 май 2012
    2
    Адрес:
    Москва
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Всем спасибо за помощь и советы. Проблема крылась в двигателе. Заменили двигатель и все заработало.
     
  4. Nick Гость

    17 май 2012
    12
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Огромное всем спасибо за помощь. Единственное при положении DIP10ON стрела не идет до конца, останавливается. При DIP10OFF все работает быстро, ну и само собой бьет стрелу об держатель. Настройка SENS ни к чему не привела.
    Еще раз всем спасибо за помощь.
     
  5. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Nick нравится это.
  6. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Можно попробовать переставить на трансформаторе среднюю (черная, вроде?) клемму в другое положение.
     
    Nick нравится это.
  7. matt6969 Гость

    24 май 2012
    11
    Адрес:
    Казань
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    Друзья,возник вопрос при расключении. Для питания электрогенератора напряжение 24В берем с клемм E и +10..?? объясните,что из них E и что +10...подключаем к клеммам...N и M...тут тоже вопрос , какой куда подключать. Заранее спасисбо!
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    matt6969

    сам то понял что сказал?
    Какой генератор?Зачем его подключать на выход для сигнальной лампы? или на клеммы мотора?
     
    matt6969 и udav2000 нравится это.
  9. matt6969 Гость

    24 май 2012
    11
    Адрес:
    Казань
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    M и N выходы для подключения двигателя шлагбаума =24 В...для чего они??
     
  10. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Re: Проблема с Gard 6000 и ZL37

    я готов ответить на ваш вопрос но боюсь ответ вам не поможет у вас появиться еще сто вопросов
     
    matt6969 нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика