Подцепить замок калитки на привод Came.

Тема в разделе "Технические вопросы", создана пользователем archie, 6 авг 2016.

  1. archie Гость

    5 авг 2016
    38
    Адрес:
    Москва
    В мануале написано, что клеммы 10 и 11 выдают переменный 24в для аксессуаров. Если мне нужен для трансформатора замка калитки переменный 24в, могу я его туда подключить? А после транса сделаю разрыв плюса, как на схеме выше.

    Просо не понимаю, чем лучше транс АС220/DC12 и подключаться к вводному питающему, чем транс АС24/DC12 и подключаться к специально для этого выведенным клеммам 24в? 220 покупать надо, а 24 уже под рукой. И дело не только в деньгах и времени, а в непонимании принципа - почему одно лучше другого:blush2:.
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.537
    Адрес:
    Уфа
    Потому, что на аксессуары есть ограничение по току 200 миллиампер. Либо замок не будет работать, либо сожжете плату.
     
    archie нравится это.
  3. archie Гость

    5 авг 2016
    38
    Адрес:
    Москва
    Вот схемка из мануала. Если не изменяет память, надо разделить 20Вт на 24в, чтобы получить силу тока. Выходит 0,83А. Я не прав, где-то ошибка?
    20160806_173636.jpg
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.537
    Адрес:
    Уфа
    Ошибки нет, но от этого не легче.
    Вообще, Вам уже дали совет:
    https://www.vorotaforum.ru/forum188/thread7087.html#post141137
    Но Вы, как хозяин, конечно же, вольны делать со своим приводом все, что Вам заблагорассудится. Особенно, если это отвечает Вашим понятиям об экономии.
     
  5. archie Гость

    5 авг 2016
    38
    Адрес:
    Москва
    Дело не в экономии, я просто за 7 лет стройки своего дома пытаюсь разобраться в каждом пройденном этапе, чтобы потом понимать: что, отчего и почему. Причем всегда иду по максимально перестраховочному варианту. Вот ворота у меня весят 600-800кг, а балку поставил на 1700 и привод на 1800.
    Ну что ж, если лучше транс 220/12 в обход платы, то такой и поставлю. Как понимаю, это надежнее.
     
  6. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.815
    Адрес:
    Азов
    ...хоть и не по теме...
    - Кому бы Я поверил? Перепродавцам? того либо иного оборудования? Либо КИТ*у? (сбросимшему свои генеральские погоны в связи с ...да мало ли из-за чего).
    Я - КИТ*у (МобиДик)! Коий многократно!!! помогал своими советами очень многим.
     
  7. archie Гость

    5 авг 2016
    38
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за советы. Т.к. щас сатудэй найт и все закрыто, то реализовал задачу с помощью того, что было под рукой: запитал транс АС24/DC12 от клемм 10 и 11, а потом разорвал "+" на замок через клеммы В1 и В2 по схеме ДмитрияSPb (за что ему огромное спасибо). Пока все работает четко.
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.921
    Адрес:
    Смоленск
    Пока....Зачем рисковать было платой за 8000 , если контроллер 500 руб. Простой Z5R.., Но как говорит Сергей, ....
     
  9. archie Гость

    5 авг 2016
    38
    Адрес:
    Москва
    Ребят, ну можно хоть какое-то обоснование после третьего или четвертого моего захода на вопрос - ПОЧЕМУ?

    Есть специально установленная производителем для подключения допов колодка на 0,83А, я подключаю транс на 0,5А, а сам замок берет MAX 0,4А. Меня в очередной раз упрекают жабой в 500 рэ, но дело не в этом. Мы же все немного хомо-любознатикус, хочется услышать аргументы, чтобы я сам потом кому-нибудь мог это же посоветовать и, главное, аргументированно обосновать мой совет, а не тупо хлопать глазами и говорить: "Так Серега сказал"...
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.921
    Адрес:
    Смоленск
    Не, правильно глаголешь...Ну так сказать, магнитный замок по сути катушка индуктивности, которая имеет свойство накапливать энергию(ток), и не сразу ее отдает. Для того , чтобы ускорить переходные процессы, паралельно катушке подключают обратный диод. Если рассматривать просто цепь, как участки активных сопротивлений, то вроде этим контактам ничего не грозит, на самом деле катушка индуктивности, накапливает энергию, и не сразу в состоянии ее отдать, колебательные процессы можно описать уравнениями Фурье( только не спрашивай как), а мгновенный ток можно описать отношением d i: dt, что означает очень большой ток в очень малый промежуток времени...
     