Автоматика для распашных ворот В=4,5 Н=6,5 метра

Тема в разделе "Автоматика для распашных ворот", создана пользователем Николай Иванович, 26 фев 2015.

  1. Kites

    Kites Эксперт

    2 мар 2012
    1.890

    Саня, врать не буду, может и так, на моей памяти правда таких жалоб по не закрытию ворот не было. Ты имеешь в виду, что разность давлений (внутреннего и наружного) при уменьшении пространства между полом и закрывающимися воротами достигнет таких величин, что заставит нижнюю балку (стальной двутавр, трубу или ферму) висеть на воздушной подушке? Это какой же перепад должен быть.:5: Считать надо...
    Даже если так, то замки все равно сработают и питание отключится, т.е. подбросов-брыканий нижней балки не будет, будет свист воздуха через нижнюю щель. ИМХО

    Вот во время движения на сильном ветре (свыше 20 м/c) потери были. Ломали башмаки и гнули направляйки. Просто грубой силой порывов ветра. Сдуру можно и свой нефритовый стержень поломать:biggrin:
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.320
    Адрес:
    Москва
    перепад в 0,8 кПа или 76 кг/м кв, не балка будет парить, а не расправиться нижний сегмент полотна из-за натяжения

    Слав, всего лишь предположение, т.к. усилия впечатляющие.....
     
  3. Kites

    Kites Эксперт

    2 мар 2012
    1.890
    Не, я понял, думаю...
    На 4-х метрах ширины ворот при высоте 5 м балка без полотна весит кг 90, с полотном ну килограмм 230. Значит на полотно перпендикулярно поверхности будет давить распределенная нагрузка 20х76=полторы тонны. Движок на 0,5 кВт с редуктором, чтобы это таскать.

    :mda:Эпюры сопроматские с формулами позабылись насмерть:blush:
     
  4. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.320
    Адрес:
    Москва
    тут нужно рассматривать только нижний сегмент, т.к. , я думаю, давление нарастет только при открытом сечении в 5-10%. Поэтому полотно точно опуститься практически до низа а дальше вопрос. И общий вес полотна ни при чем. Нужно принимать только площадь нижнего сегмента и вес нижней балки.
     
    123komplett нравится это.
  5. Kites

    Kites Эксперт

    2 мар 2012
    1.890
    Площадь нижнего сегмента (1 секция) 0,8 х 4 (из прежнего примера) 3,2 м кв.
    Значит 76 х 3,2 = 243 кг. Вес нижней балки из того же примера 90 кг
    Однако, по мере опускания ворот и возрастания перепада давления и площадь нижнего сегмента будет стремиться к размеру балки, а это по прикидкам около 1-1,5 кв м
    Тогда и распределенная сила будет уже в три раза меньше и примерно равна весу балки.

    В теории - может быть.
    Правда ограничения заводом-изготовителем по таким условиям применения нет. Нужно запрашивать КБ
     
  6. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.835
    Адрес:
    Азов
    ...мое повторное ГММММ... - это я уже от полного удивления... насколько глубоко вам приходится "копать"!!! ...да еще и с привлечением КБ.
    Честно говоря, я УЖЕ был удивлен, когда Титов озвучил данные (фактические измерения усилия на край створки) от заказчика.
    Удачи, парни!
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика