Усовершенствование электромагнита / Замок электромагнитный

Тема в разделе "Распашные ворота", создана пользователем Smog, 29 ноя 2013.

  1. Smog Гость

    29 ноя 2013
    18
    Адрес:
    Иркутск

    Сирена имеется, концевик приобритем. Вопросов по подключению нет, а вот как сделать так, чтобы не срабатывала она когда с пульта/кнопки открывают?
     
  2. Smog Гость

    29 ноя 2013
    18
    Адрес:
    Иркутск
    Сегодня обрадовал участковый - Максимум, что грозит этому таксисту - статья мелкое хулиганство и штраф 500 р. Никто его возмещать ущерб заставить не может.
     
  3. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
  4. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.720
    Адрес:
    России
    Вы как Кибер советовал, поперек ворот замок прилепите... лучше пять...
    Подозреваю что в охр. агентстве родственники депутата поставившего вам ворота работают.
     
  5. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.312
    Адрес:
    Москва
    бред. хулиганство и административка это одно, а ущерб вытекающий из оных действий -другое..... Просто нужно подавать исковое на возмещение ущерба . участковый так сказал, т.к. ему так проще жить. Ущерб в Вашем случае будет складываться из всех затрат, связанных с восстановлением ворот, подтвержденных документально(акты о выявленных дефектах, счет, квитанция, акты выполненных работ) ну и конечно настойчивость в суде....
     
    Kites, Kiber, 123komplett и ещё 1-му нравится это.
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Начнем с менее бросающимися в глаза грехах:
    А ) Створки не сходятся в одной плоскости, это неэстетично как минимум.
    Б) Из магнита торчит провод (если не ошибаюсь.). Это грубая ошибка монтажа, переруби провод и не надо даже силу прикладывать.
    В) САМАЯ большая ошибка, магнит работает в полсилы, при правильной установке, ответная пластина не должна высовываться больше 2 мм из за контура замка. Плоскости вроде соблюдены правильно, но я б не так поставил, замок на внутреннюю часть П-образного профиля , тогда и створки сойдутся и пластины совместятся. Но да же так как у Вас работать должен, если полностью совместить пластину и магнит.
    Г) Кусок листика в виде козырька приварите сверху, от осадков, все зазоры и вводы пройдите герметиком, хотя вводов не должно быть видно, а переход около столба надо оформлять сверху и через торец створки в ртверстие в столбе, чтоб в закрытом состоянии не могли перерубить.
     
    Duce, Smog, денис и 4 другим нравится это.
  7. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.828
    Адрес:
    Азов
    Лично я предыдущие (перед Кибером) воззрения больше чту.
    Не, технические воззрения можно под ЛЮБОЙ вопрос подвести. И даже про "...висячий - лучше стоячего".
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Во всех случаях нужно использовать охранный-пожарный контроллер. Цепь шлейфа сигнализации должна состоять из СМК металлической двери, резистора(в документации на прибор указан номинал), реле, обмотки которого заведены на питание магнитного замка. В случае открытия ворот, питание замка снимается, реле замыкается, подключая в цепь шунтирующий резистор, в то же время размыкается СМК, то есть баланс сохраняется.
    Если мапгнитный замок включен, а СМК разомкнули, то отключается сразу два резистора, выдается режим "Пожар", включается сирена, подсоединенная к прибору. Конкретную схему приводить не буду, в документации все есть, подскажу только, что подключать надо по схеме контроля сработки двух пожарных датчиков( функцию одного будет выполнять СМК со своим шунтирующим резистором) , функцию второго - реле(нормально разомкнутое), со своим резистором. При конфигурации прибора, установите опцию"Время перехода в режим пожар" , как можно больше, во избежания влияния переходных процессов. Обмотку реле, подсоединенного к магниту, зашунтируйте дополнительно диодом.
    Затраты на данный способ, оцениваю тысячи в три, если делать самому.
    Если не самому, работа навскидку 10-12 000 рублей.
    П.С. Если ошибся в Н.О или Н.З не пинайте, целью разжевать не ставил, просто показал путь, сами разберетесь, какие контакты задействовать, чтобы при взломе нарушался баланс резисторов.
     
    Duce, Smog и Dialog нравится это.
  9. Smog Гость

    29 ноя 2013
    18
    Адрес:
    Иркутск
    типа такого?
    Норд-4TM - Контрольные панели - Решения для пультовой охраны

    например как тут?
    Подключение пожарных извещателей

    ну без конкретных цифр, конечно
     
  10. Smog Гость

    29 ноя 2013
    18
    Адрес:
    Иркутск
    на рисунке красным - концы двух ворот и линия ворот, синим - замок и пластина, черным - швеллер.
    Большеват, однако, уголочек. Или я не так расположил?
     

    Вложения:

    • 3.jpg, Размер файла: 22,6 КБ, Просмотров: 107