Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Тема в разделе "Автоматика Nice для секционных ворот", создана пользователем shevlad, 29 ноя 2013.

  1. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.933
    Адрес:
    Одинцово
    Хреновая экономия...помню, давным-давно, лет 6 назад, Найс ставил на плату виллов WA20 выходной транзистор, кажись 1322, так они горели пачками, поменяли на тиристор, всё надёжно работает...Кажись, история повторяется...:negative:
     
    Kiber нравится это.
  2. Enemy Гость

    7 янв 2014
    7
    Адрес:
    NN
    К этой части схемы претензий нет (возможно пока). Этот "ключ" работает как надо.
    Если схемы нет на эту плату, то придется снимать все реле, чтобы нарисовать и понять
    как это работает. Основные дорожки под ними.
    Благодарю за участие.
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.648
    Адрес:
    Россия
    Выбирайте любой коротыш, на вкус... Посмотреть вложение 6055 Посмотреть вложение 6056 Посмотреть вложение 6057
    Там реле на управлении движком.
    Наши Симисторы предназначены для работы в цепях переменного тока, а ваши?
    Там и сейчас MOSFET.
    Не стоит снимать реле. См. картинки Найсовских подключений движков выше. Прозвоните с обмоток реле на коллектора ближайших к реле транзисторов. Их базы, возможно через резисторы, идут скорее всего на проц.
     
    Филипп, Kites, Duce и 5 другим нравится это.
  4. Enemy Гость

    7 янв 2014
    7
    Адрес:
    NN
    Благодарю Dialog !
    Что меня и смущало - вот ты какой "коротыш" !:biggrin:
    Мой "коротыш" очень похож на 2-ой рисунок.
    Полегче теперь будет.
    Ещё раз спасибо !
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.922
    Адрес:
    Смоленск
    тиристоры, это обычный переключающий элемент. Ему все равно какую нагрузку коммутировать. Что же касается симмистора, как вариант тиристора, то и их применяют в схемах постоянного тока, хоть и нечасто.
    Коллекторный двигатель
    В частности абзац под рисунком 10.
    http://www.istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/2_Nov_sxem.files/2_Nov_sxem66.htm
    Вот еще схемы замены реле на симмисторный ключ постоянного тока.
    Вот здесь Симметричные тиристоры (симисторы) - 0брати внимание "токи частотой 0-500 Гц. ит.д.
    То есть преимущественное употребление не означает "Только лишь".
     
    Спецтех нравится это.
  6. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.933
    Адрес:
    Одинцово
    Коллекторный электродвигатель - это прошлый век, коллекторно-щёточный узел - это беда всех движков, весь мир переходит на бесколлекторные электродвигатели с ШИМ( широтно-импульсная модуляция)...Пора и нам перейти...Симисторы получили широкое распространение в инверторах ШИМ, недорогие инверторы Тошиба, Сименс и других фирм ...Они имеют возможность регулировку как скорости, так и мощности, кроме этого защита от перегрузок и перепадов и т.д. и т.п....:smile3:
     
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.648
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ликбез. Частотники и бесколлекторные движки производители в своих б/у уже используют, как-то сами догадались, без форума. Только цена одного привода в 5-10 раз превышает цену бытовых ворот с обныкновенным приводом и монтажом в куче.
    ПС: Как-то не в тему получается, переход от конкретного вопроса на философствование (читай пи*добольство) "о смысле жизни" в общем. Не находите?
     
  8. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.648
    Адрес:
    Россия
    И вам спасибо за попытку ликбеза.
    Только вот то, что вы нарыли в интернете и во что, с чувством самоудовлетворения пытаетесь меня ткнуть лицом, я высрал еще до начальной школы , в радиокружке, лет 40 назад.
    ПС: см. ПС выше.
    Почему вы умалчиваете причину, по которой симисторы (и тиристоры) "не часто" используются в цепях управления постоянным током? Из каких соображений вы указываете использование симистора наиболее предпочтительным?
    Просветите уж, коли начали треп дабы показать "Ум"...
    ПросвЯщусь с удовольствием.
     
  9. shevlad

    shevlad Гость

    28 ноя 2013
    7
    парни хорош стебаться по пустому .... вначале темы я просил просто схемы ... нет схем не хрен вообще вписываться в тему и рассказывать кто чем какал в детстве.... за дельные советы и особо за схемы большое человеческое спасибо
     
  10. kurd Гость

    26 ноя 2011
    2
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый вечер!
    Проблема аналогична, как решал:
    Заменил: резистор 220 ом, регулятор напряжения ТА78L005АР (пробит, на фото справа от резистора, между двух черных конденсаторов), реле с желтой наклейкой (обрыв катушки).
    Транзистор (Дарлингтон) то же заменил, но он был целый.
    Двигатель заработал и от пульта и от кнопки, но короткими отрезками по 3-5 сек. за нажатие. Начался футбол разбор полетов на утро.
    Может у кого есть мысли, в каком направлении дальше копать?
     
    Kiber нравится это.

Поделиться этой страницей