Проблема с ZF1

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем Сергей 59, 8 мар 2012.

  1. krott Гость

    15 июн 2012
    1
    Сервис установил привод, сейчас нужно подключить ф/д . по схеме в приложении. Датчики срабатывают при открытии ворот, вороты распашные, с замедлением одной стороны створок.
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    То есть , если пересечь линию во время открытия , ворота начинают закрываться? Если так , то поменять на каждом приводе U c W местами.
     
  3. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.299
    Адрес:
    Москва
    U c V, X c Y..... хотел сказать Киберматик, а если нарушится очередность створок, то потом U c X, V c Y
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Пардон , ...
     
  5. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.299
    Адрес:
    Москва
    ниче.... воскресенье.... в инструкцию лезть неохота.... сам такой)))))
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Тормоза для трусов , инструкция для чайников. Монтажник должен быть бесстрашен (прозвучало на форуме)... ШУТКА.
     
    Antonio нравится это.
  7. Alex1966

    Alex1966 Участник покинул проект

    24 фев 2012
    1.315
    А я чайник и не стесняюсь, но когда что то новое, сначала сам изучаю, потом жую монтажникам + инструкцию даю, зато живой и сытый
     
  8. novice Гость

    23 сен 2015
    14
    Адрес:
    Вологда
    Здравствуйте.
    Ситуация такая. После подачи сигнала ворота начинают открываться. Открываются не до конца и начинают закрываться и так по кругу пока не выключишь.
    Сначала работали нормально.
    Блок ZF1N, приводы came a3000a, gsm модуль esim110 и фотоэлементы.
    Подскажите в какую сторону копать, что проверить?
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Не встречал такого. Сначала убрать автозакрытие, потом перемычку на 2-С1 фотоэл., потом есим. Смотреть после каждого действия. Написать что произошло.
    Поправка: Отключите для начала питание и вытащите радиомодуль...
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Весь день не выходил из головы этот неординарный случай. А что, время работы то же не влияет? Обычно выставляю три -четыре мигания лампочки после окончания цикла. Вообщем поменял мнение, это скорее всего сочетание неправильного времени работы с залипшим реле и концевиком. Вообщем что то из этого, а не из кнопок -фото...
     