Проблема с ZF1

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем Сергей 59, 8 мар 2012.

  1. Сергей 59 Уважаемый человек

    8 мар 2012
    14
    Адрес:
    Пермь
    Замок к блоку управления ZF1N.

    Всем доброго времени суток! Имеются привода ATI 3000,блок управления ZF1N, надо подключить к ним электромагнитный замок. Знаю что надо устанавливать релюшку,но какую и как? Может кто нибудь сможет предоставить схему подключения? Был бы очень благодарен. Заранее всем спасибо!
     
  2. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    [​IMG]
     
  3. Netlog Гость

    2 мар 2012
    29
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    Замок какого типа? Модель?
    У вас есть выход под электромеханический замок, на котором появляется напряжение в тот момент, когда замок должен открываться. декларируемые параметры - 12 вольт, 15 ватт. Прямо к этому выходу цепляте релюшку на 12 вольт, с полной группой контактов, а с выхода реле снимаете всё, что заблагорассудится - там будет и нормально замкнутый контакт, который нужен тупым замкам, с управлением по питанию, и будет нормально открытый контакт, который пригодится замкам со встроенным управлением.
    В случае, если реле будет прерывать полный ток обмотки замка - не забудьте поставить максимально близко к замку диод на несколько ампер, который будет пропускать через себя ЭДС самоиндукции замка.
     
  4. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.315
    Адрес:
    Москва
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    Сергей 59


    Вот.........
     

    Вложения:

  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    Обоснуйте пожалуйста :smile3:
     
  6. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.315
    Адрес:
    Москва
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    работать будет и без диода, это более справедливо для теристорных и транзисторных ключей, т.к. обратный ток их вышибает... но диод позволит быстрее размагнитить замок
     
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    А если релюха на 24V не сработает от 12V что выдает блок на замок тогда...

    Согласен, но тогда полярность диода или подключения замка указывать нужно.
     
  8. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.315
    Адрес:
    Москва
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    нужно изменить схему.... пардон просмотрел
     

    Вложения:

  9. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.800
    Адрес:
    Азов
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    Без этого параллельно включенного диода и контакты реле сверх скоро накроются (там при каждом отключении дуга тянуться будет, и выжрет контакты).
     
  10. Сергей 59 Уважаемый человек

    8 мар 2012
    14
    Адрес:
    Пермь
    Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

    Всем большое спасибо за ответы! Вроде все понятно. Только какую релюшку надо покупать? Может есть какая нибудь ее маркировка или обазночение?



    Пардон, все увидел.
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика