Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

От дуги используется конденсатор , номинал боюсь соврать, но для себя поставил бы 0,1 мкф(интуитивно)
Для устранения самоиндукции используется в радиотехнике диод подключенный параллельно катушке в обратной полярности питанию. Подключив кондер (паралельно контактам) последовательно с катушкой вы получите последовательный контур, короче возможна генерация неизвестно на какой частоте, естественно ненужные помехи.
Конденсатор используется для устранения дребезга контактов.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

От дуги используется конденсатор , номинал боюсь соврать, но для себя поставил бы 0,1 мкф(интуитивно)
Прошу прощения. Для катушки электрозамка - вполне нормально. А вот для электромагнита большого - смерти подобно.
Еще раз извиняюсь (не успел увидеть сообщение прям перед моим). Согласен и с ним.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Конденсатор используется для устранения дребезга контактов.

Для устранения дребезга все же лучше использовать триггер.

Для устранения самоиндукции используется в радиотехнике диод подключенный параллельно катушке в обратной полярности питанию. Подключив кондер (паралельно контактам) последовательно с катушкой вы получите последовательный контур, короче возможна генерация неизвестно на какой частоте, естественно ненужные помехи.

Имелись ввиду исполнительные контакты реле , а не контакты катушки.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Для устранения дребезга все же лучше использовать триггер.
Если триггер управляется, переключается контактами без кондера, вы получите серию импульсов неконтролируемую, в место одного. Поэтому в схемах управления триггерами паралельно контактам всегда ставится кондер.
Имелись ввиду исполнительные контакты реле , а не контакты катушки.
Я думаю имелись в виду контакты которые управляют катушкой электромагнита, включая и выключая его.

Прошу прощения. Для катушки электрозамка - вполне нормально. А вот для электромагнита большого - смерти подобно.
Еще раз извиняюсь (не успел увидеть сообщение прям перед моим). Согласен и с ним.
Ненормально. По питанию в блоках управления как по сети, так и по постоянке стоят фильтры. И не зря. Для чего делать генератор который будет неизвестно на каких частотах давать помехи. Чтобы потом ломать мозг, чего это схема дурит? А может и не будет давать помехи.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Извините , но у Вас некоторая спонтанность в рассуждениях .
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Ненормально. По питанию в блоках управления как по сети, так и по постоянке стоят фильтры. И не зря. Для чего делать генератор который будет неизвестно на каких частотах давать помехи. Чтобы потом ломать мозг, чего это схема дурит?
Ну, извини. Да и некогда - мы пятницу отмечаем на соседней ветке.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Извините , но у Вас некоторая спонтанность в рассуждениях .
Возможно по тому, что мы говорим о разных триггерах. Вы о RS которые в управлении довольно редко используются, я о D-триггерах более распространенных. Зачем ставить две кнопки если можно управлять одной.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Диодный мост нужен обязательно, с Камешным замком он идет в комплекте, реле нужно под ток до 5А и от 3А.
Вопрос, что делать будете если например зимой створка не успеет отойти за те 1.5-2 секунды которые подается напруга?

Правильно . Я то же не рекомендую на АТИ магнитный замок ставить, рано или поздно лишитесь бронзовых втулок, когда после зимы все контакты у Вас окислятся и замок не разомкнется.Такой случай у меня был на Чертановской д.3
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Правильно . Я то же не рекомендую на АТИ магнитный замок ставить, рано или поздно лишитесь бронзовых втулок, когда после зимы все контакты у Вас окислятся и замок не разомкнется.Такой случай у меня был на Чертановской д.3

:smile3: Немного не так. Вспомним схему. Контакты реле замкнуты (цепь замкнута), эл. магнитный замок в рабочем состоянии, держит ворота. Подали напряжение на реле, контакты разомкнулись, разорвалась цепь питания замка, замок отпустил. Окисление контактов подразумевает разрыв цепи или увеличение сопротивления, а значит замок изначально держать ворота не будет или будет, но очень слабо.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Dialog

А если напряжение на реле не придет из за отсуствия контакта и оно не разомкнется?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Это уже проблемы блока управления. В этом случае не важно какой замок стоит, эл. магнитный или и эл. механический.
 

nonstop

Гость
Регистрация
27 Сен 2010
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Йошкар-Ола
Какой замок поставить

Добрый день!

Установили на ворота привода F1000 и блок управления ZF1N клиент жалуется что ворота в закрытом состоянии имеют люфт (небольшой но имеют) и хлопают от порывов ветра. Я думаю поставить на ворота какой ни будь замок. Подскажите какой лучше эл/магнитный или эл/механический? Желательно марку замка ну и схемку подключения.
Заранее спасибо
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: Какой замок поставить

Упор для створок нужно ставить, а не замок, толку с этого замка ноль.
Абсолютно согласен. Особенно если не прозрачные для ветра ворота. Если ветерок туда-сюда пораскачивает, то если не вал навернется, то червячное колесо.

Вааще тут к Валентинычу надо. Он с защелкивателями "в грунт" прекрасно знаком. И с Ferni
 

Михаил

Гость
Регистрация
1 Июн 2012
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
Зерноград
Не работают кнопки управления на автоматике CAME ZF1

Помогите разобраться с автоматикой ZF1. Ситуация следующая:
Установил автоматику- изначально ворота открывались и с пульта и с кнопки а закрывалась только одна, вторая дергалась и останавливалась. Покрутил регулировки (TCA, TL, TR2M) все стало работать. Подключил вторую кнопку (замыкающие контакты параллельно, размыкающие- последовательно) теперь ворота на кнопку не реагируют,а с пульта и открываются и закрываются. Покрутил все регулировки что только возможно, подключил обратно только одну кнопку-бесполезно на кнопку не реагирует!!!а пультом все нормально и открываются и закрываются!!!ПОМОГИТЕ!!!
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: Не работают кнопки управления на автоматике CAME ZF1

А каким контактам подключенна кнопка




ТСА регулировка времени автоматического закрытия
TL время работы
TR 2M время задержки второй створки
Так что бы вы знали
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: Не работают кнопки управления на автоматике CAME ZF1

Подключил вторую кнопку (замыкающие контакты параллельно, размыкающие- последовательно)
Это что за кнопка такая, можно поподробнее? Фото и схему соединений с платой.
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: Не работают кнопки управления на автоматике CAME ZF1

Если честно не понятно размыкающие контакты могут быть только на кнопке стоп
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Какой замок поставить

Добрый день!

Установили на ворота привода F1000 и блок управления ZF1N клиент жалуется что ворота в закрытом состоянии имеют люфт (небольшой но имеют) и хлопают от порывов ветра. Я думаю поставить на ворота какой ни будь замок. Подскажите какой лучше эл/магнитный или эл/механический? Желательно марку замка ну и схемку подключения.
Заранее спасибо

Упоры ставте И притворку на первую створку(накладная мет. полоса )
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Не работают кнопки управления на автоматике CAME ZF1

Судя по описанию, там 2 кнопочные панели.
 
Сверху Снизу