Управление шлагбаумом с контроллером ZL-38 по двухжильному кабелю.

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
Имеется 6 шлагбаумов с контроллером ZL-38. Можно както настроить контроллер чтобы например при замыкании контактов 2-7 шлагбаум закрывался , а при размыкании контактов открывался? Проектанты заложили только один двухжильный кабель для управления.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
чтобы например при замыкании контактов 2-7 шлагбаум закрывался , а при размыкании контактов открывался?
А сейчас что происходит при замыкании контактов 2-7 ?

Обычно импульсное замыкание контактов 2-7 это и есть открытие-потом-закрытие... и так по кругу...
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
А сейчас что происходит при замыкании контактов 2-7 ?

Обычно импульсное замыкание контактов 2-7 это и есть открытие-потом-закрытие... и так по кругу...
Нужно как раз не импульсное , а постоянное. Будет управлятся реле контроллера удаленного вывода. Нужно : контакт замкнут-шлагбаум закрыт, разомкнуто- шлагбаум открыт. Фотоэлемнов нет. Может как то через контакты фотоэлементов сделать. И желательно чтобы сохранилась функция управления с брелка.
 
Последнее редактирование:

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
Нужно как раз не импульсное , а постоянное. Будет управлятся реле контроллера удаленного вывода. Нужно : контакт замкнут-шлагбаум закрыт, разомкнуто- шлагбаум открыт.
Подключить контроллер на клеммы "ОТКРЫТЬ" и включить автоматическое закрывание через N секунд
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
Подключить контроллер на клеммы "ОТКРЫТЬ" и включить автоматическое закрывание через N секунд
Еще раз объясняю.Нужно : контакт замкнут-шлагбаум закрыт, разомкнуто- шлагбаум открыт. Шлагбаумы установлены на трассе, приоритет открытое состояние ( на случай отключения шкафа управлени, обрыв кабеля управления)
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Нужно : контакт замкнут-шлагбаум закрыт, разомкнуто- шлагбаум открыт. .
Это некорректное решение...Лучше поставить импульсное реле. И вопрос, почему удаленный контроллер нельзя настроить на импульс ?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
Еще раз объясняю.Нужно : контакт замкнут-шлагбаум закрыт, разомкнуто- шлагбаум открыт. Шлагбаумы установлены на трассе, приоритет открытое состояние ( на случай отключения шкафа управлени, обрыв кабеля управления)
ААА!, Семён, Семёныч...

Ну если нет штатных систем безопасности шлагбаума, то можно перевернуть контакты мотора и концевиков соответственно...
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
ААА!, Семён, Семёныч...

Ну если нет штатных систем безопасности шлагбаума, то можно перевернуть контакты мотора и концевиков соответственно...
Как вариант. Соответственно контакты 2-3 будут уже использоваться как закрытие? И могут ли эти контакты быть замкнуты постоянно при закрытом шлагбауме?
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
на форуме нашел еще такой вариант предложенный для автоматического открытия шлагбаума при отключении электричества. "Наиболее простой способ: Ставите реле в разрыв провода фотоэлемента подключенного к клемме С1. Управление реле с питающего шлагбаум провода, контакты реле при подачи питания НЗ, соответственно при отключении электричества разрываются, при первой команде шлагбаум откроется, но разрыв провода фотоэлемента не даст ему закрыться до появления электричества в питающем проводе. При подаче энергии реле замкнется и нормальная работа шлагбаума восстановится." остается только вопрос , при восстановлении контакта C1 шлагбаум сам закроется?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Остается еще вопрс, если нет электричества, как он отработает первую команду после этого, мотор то обесточен. Резервное питание надо....
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
Остается еще вопрс, если нет электричества, как он отработает первую команду после этого, мотор то обесточен. Резервное питание надо....
Основное состояние шлагбаума - открытый, и при проподании электричества он останется открытым.
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
речь не идет про открытие или закрытие шлагбаума при отключении электричества, речь идет об управлении одним сухим контактом.
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
Про автоматическое открытие при отключении электричества- это просто я привел пример управления через контакты C1. Получиться ли через эти контакты решить вопрос управления озвученный в первом посте. Объясню еще проще: при размыкании контактов 2-С1 шлагбаум откроется, а при замыкании 2-C1 он закроется?
 
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Подключить контроллер на клеммы "ОТКРЫТЬ" и включить автоматическое закрывание через N секунд
Я как раз о подобном реле на МК и рассказывал тебе. Импульс от смены состояния. Вот и пример когда может пригодится.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Я делал себе на ардуино, для видео регистратора управление боллардом на расстоянии 100км. от поста. За дача похожая, есть сухой контакт появился потенциал/замкнули-реле сделало импульс 1сек.(можно настроить), пропал потенциал/разомкнули-реле сделало импульс 1сек.
И так далее, по кругу.
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
Я делал себе на ардуино, для видео регистратора управление боллардом на расстоянии 100км. от поста. За дача похожая, есть сухой контакт появился потенциал/замкнули-реле сделало импульс 1сек.(можно настроить), пропал потенциал/разомкнули-реле сделало импульс 1сек.
И так далее, по кругу.
В том то и дело, что нужно не импульсное и не циклическое управление.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Перечитал теперь понял. Вообщем можно сделать на МК. Включил выключатель/есть потенциал сделал импульс только на 2-3, через реле Р1. Выключил выключатель/нет потенциала сделал импульс только на 2-7, через реле Р2.

То есть не пошаговое управление, а фиксированное по состоянию выключателя.

2019-02-14_13-34-39.png
 

vink1977

Новичок
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
2
Адрес
taman
Перечитал теперь понял. Вообщем можно сделать на МК. Включил выключатель/есть потенциал сделал импульс только на 2-3, через реле Р1. Выключил выключатель/нет потенциала сделал импульс только на 2-7, через реле Р2.

То есть не пошаговое управление, а фиксированное по состоянию выключателя.

Посмотреть вложение 24388
Да все верно. Только на контроллеры денег никто не выделит, поэтому и обратился на форум с вопросом. Вместо одного реле можно использовать встроенную функцию "автоматическое закрывание" и если поменять микропереключатели и полярность на моторе, то это функция получится "автоматическое открывание" , остается вопрос можно ли держать кнопку постоянно нажатой (замкнутые контакты реле) при закрывании в этом случае ?
 