Помогите варистор

vhomi

Гость
Регистрация
17 Окт 2018
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Кобрин
Здравствуйте! Я плохо знаю русский язык. AN motors ASL500/ Плата BLPYMO2AD.PCB 2014
05.05. Проработал где-то 2 года без проблем. И случилось сгорел варистор и уже второй раз меняю на новый варистор. Потом хотел включить щит автомат, он не хочет работать был ток, то есть могут опять сгореть варистор посмотрел там всё порядке. Что может причины?
 

Вложения

  • 20181017_092615.jpg
    20181017_092615.jpg
    2.6 MB · Просмотры: 34
  • 20181017_092655.jpg
    20181017_092655.jpg
    2.9 MB · Просмотры: 34
  • 20181017_194340.jpg
    20181017_194340.jpg
    867.1 KB · Просмотры: 37
  • 20181017_194629.jpg
    20181017_194629.jpg
    760.2 KB · Просмотры: 34

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Вырежьте и выбросьте его, без него не плохо работает блок...
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
В сети где-то отгорел ноль, прошло напряжение 380В, варистор сработал, потом ноль восстановили... Всё. Варистор закорачивает фазу и ноль, так и держит- он одноразовый. Или сменить его на новый или выбросить.
 

vhomi

Гость
Регистрация
17 Окт 2018
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Кобрин
В сети где-то отгорел ноль, прошло напряжение 380В, варистор сработал, потом ноль восстановили... Всё. Варистор закорачивает фазу и ноль, так и держит- он одноразовый. Или сменить его на новый или выбросить.
Поставил новый варистор всё ровно.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Будет. Херман же работает вообще без них.
У Хермана, после транса и выпрямителя обычно стоит мощный стабилитрон параллельно кондеру. При превышении напруги в сети он тупо коротит излишки через себя. При этом получается лотерея, если превышение по амплитуде небольшое и по времени непродолжительное, последствий возможно не будет. Если вам не повезло, сгорит выпрямительный мостик, транс жив. Либо горит мостик и транс.
Приходилось ремонтировать дистанционно. Я в Омске, аппаратура в Германии.
У немцев напруга стабильна, поэтому они усложнением схем особо не заморачиваются (но им тоже не всегда везет), для нас же это критично и варистор лишним не бывает.
 
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
То есть варистор не нужен?

Да, не нужен если Вам плата не нужна. Вырезали варистор сразу деньги на новую плату откладывайте. Не понимаю как специалисты такие советы дают. Dialog абсолютно все четко Вам описал.
Если варистор перегорает регулярно, крайне рекомендую проверять сеть. А то не только автоматика начнет выгорать.
 

vhomi

Гость
Регистрация
17 Окт 2018
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Кобрин
Всем спасибо за помощь! Вскоре не давно неделю была сварка, и там ноль что то проблема запах и вот сгорел варистор наверно так?
 

Вложения

  • 20181018_193219.jpg
    20181018_193219.jpg
    3.1 MB · Просмотры: 21
Сверху Снизу