Сумо 2000 и mindy a924- не могу настроить нижнюю точку закрытия

Тема в разделе "Автоматика Nice для секционных ворот", создана пользователем карман2, 10 янв 2012.

  1. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Есть такая проблемка - не могу настроить нижнюю точку закрытия, двигатель продолжает крутиться .
    Ворота маленькие, легкие
     
  2. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    автоматика новая?
     
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    Внимательно читать инструкцию. Токовую защиту на закрывание в максимум.
     
  4. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    Или в минимум?
     
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    Токовая защита (читай, чувствительность) - понятие, обратное усилию. Защита в максимум - усилие минимальное.
     
  6. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    Ставил и в мах и в min- толку нет, ставил заведомо рабочий бу-толку нет, сбрасывал настройки толку нет, пружины ослаблял, подтягивал толку нет. Энкодер?
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    Во время программирования ворота вверх-вниз ходят? Если ходят, попробуй настроить ручным программированием.
     
  8. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    да и не мешало бы проверить клеммы подключения энкодера внутри привода
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    Если бы энкодер не работал, то привод совершал бы короткие движения вверх-вниз и вставал бы.

    правильный совет

    А какой размер ворот? Какие буквы после цифр в маркировке привода?
     
  10. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Re: Сумо 2000 и mindy a924

    В автонастройке ворота доходят до пола, не останавливаютса, вал продолжает крутиться, троса разматываются
    В ручную тож не удается запрограммировать, такая же байда
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика