Блок Came ZC3

King Julian

Активный
Регистрация
1 Сен 2014
Сообщения
64
Реакции
14
Адрес
Санкт-Петербург
Здравствуйте товарищи!
Замочило немного блок управления CBXa.
Высушил, такая проблема. Команды с клемм пошагово воспринимает, со встроенного приёмника тоже, реле отрабатывают, но на обмотках привода ничего не появляется. Вместо сигнальной лампы подключил реле, тоже отрабатывает. Перемычки концевиков поставил, всякую "бороду" отключил дипами.
На трансформатор (L1L2) 240V, а вот CT VS даже не померять толком, хрень какая то. Кинул на них перемычки с L1L2, ничего.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Плата zc3 совсем простая, сильно ты ее замочил, скорее всего выход на мотор ,симистор либо реле силовое...
Прозвонить их.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Здравствуйте товарищи!
Замочило немного блок управления CBXa.
Высушил, такая проблема. Команды с клемм пошагово воспринимает, со встроенного приёмника тоже, реле отрабатывают, но на обмотках привода ничего не появляется. Вместо сигнальной лампы подключил реле, тоже отрабатывает. Перемычки концевиков поставил, всякую "бороду" отключил дипами.
На трансформатор (L1L2) 240V, а вот CT VS даже не померять толком, хрень какая то. Кинул на них перемычки с L1L2, ничего.
Ст, L1 и L2 это делитель напряжения соответственно Uct-l1 + Uct-l2= 230 v
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Транс у вас в порядке, надо копать выше...Сперва промойте спиртом плату, потом прозвон всех активных элементов...
 