Удаленность блока от приводов

Тема в разделе "Приводы Hormann для распашных ворот", создана пользователем FatJoe, 8 сен 2016.

  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.921
    Адрес:
    Смоленск
    Северная дорога....или снежная....х.з...для сравнения -обмотка распашных примерно 50 0м.Получается делитель, 1.5 ома к пятидесяти...Ну и что...?
     
  2. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.882
    Адрес:
    Мурманск
    CuCalc расчёт в ПлейМаркете , даже балерина справится :wink:
     
  3. techabc

    techabc Специалист

    25 фев 2016
    647
    Вот же-ж народ-то до чего обленился....
    Достаточно иметь простой калькулятор и помнить, что удельное сопротивление меди =0,0175 Ом*мм.кв/м.
    Вспомнить закон Ома гораздо быстрее, чем найти сопку, на которой интернет не тормозит:smile3:
     
  4. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.882
    Адрес:
    Мурманск
    Это просто смешно... А платить вы ходите в сберкассу ? Или тоже обленились и пользуетесь смартфоном ?
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.921
    Адрес:
    Смоленск
    А если честно, то ты этого не помнил, пока не заглянул в Хуяндекс...Ив се так поступают, человек слаб, насчет этого...
     
  6. techabc

    techabc Специалист

    25 фев 2016
    647
    Конечно, смешно стоять в очереди в сберкассу, когда в кармане банк-клиент,
    но закон Ома в уме считается быстрее, чем он пишется:
    0,0175 на миллиметре - это примерно 0,012 на полутора, т.е 0.12 на 10-ти метрах, а при при 10-ти амперах это 1,2 Вольта потерь. Примерно.
    Если нужна бОльшая точность - тогда к балеринам, в интернет.
     
  7. techabc

    techabc Специалист

    25 фев 2016
    647
    Если честно - да. В голове 0,02 сидит, на всяк случай проверился, ан нет, 0,0175 оказывается...
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.921
    Адрес:
    Смоленск
    Спасибо! Я всегда прокладываю 2.5 квадрата...Но когда было проложено полтора квадрата на сто метров заказчиком, ровным счетом ничего не произошло... Но все это относиться к переменному току, к движкам на постоянном токе чуть критичнее....
     
  9. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.882
    Адрес:
    Мурманск
    Короче понты... Вес металлопроката тоже по памяти считаете изходя из плотности металла ? А фокус объектива ?
     
  10. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.187
    Адрес:
    Кемерово
    Похоже на банальное заземление..
     