    Рассмотрим 3 варианта:
    1.На таких объектах мы ВСЕГДА(!) ставим ф/э безопасности (только ни в коем случае не ставить ф/э с зеркалом. При стоячем мерседесе в зоне опускания стрелы, по мерсу стрела и прилетит!). Ни для кого не секрет, что в большинстве шлагбаумов при неработающих ф/э и шлагбаум не опустится! Гарантия 100%!!! Вывод: ставьте ф/э.
    2.Водитель "въехал" в стрелу шлагбаума "на скорости"... Ну дык... Вызывайте ГАИ, просматривайте видео, составляйте протокол... Обслуживающая организация N составит заключение о нанесении ущерба собственника шлагбаума.
    3.Обычный вариант для автостоянок... Шлагбаум в мин. комплектации с открыванием от кнопки из будки охраны... В данном случае, лишь при 100% обзоре мы не ставим ф/э... И даже в этом случае у нас есть функция (да она у многих есть) моментального реверса.
    4.В договоре с Заказчиком мы особо отмечаем, что если он не ставит ф/э безопасности, Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждения автомобиля, причиненной оператором шлагбаума стороннему собственнику машины. Кроме того данная памятка вывешивается в будке/помещении охраны на видном месте (в ней, кстати, прописаны возможные несправности шлагбаума, которые охранник может устранить собственными силами, например: проверить напряжение сети, протереть ф/э, как поднять стрелу шлагбаума при отсутствии напряжения сети)
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Извините, писать 100% моветон...
    Обычно я развожу фотоэллементы по следующим цветам жил проводов...Белый + коричневый минус, а желтый и зеленый это нормально ЗАМКНУТЫЕ контакты реле....Мне не хочется сейчас расписывать умному и сведущему человеку и специалисту ситуацию, когда на эти контакты залезло органическое существо или когда вода, основа жизни, замкнула именно два этих контакта. Так же не хочу вспоминать пробитые конденсаторы зажигания и солнечные зайчики, которые влияют на некоторые дешевые модели фотоэлементов. Так же не хочу вспоминать законы Ньютона, по которым, хоть на земле, хоть в космосе, имеют место моменты инерции, вследствии существования гравитационной массы, которая в совокупности с ассоциальным поведением отдельных наглых личностей, приводит к тому же результату...
     
  3. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Распиновку приемника ф/э мы делаем следующую: Белый +, коричневый минус, желтый COM, зеленый НО-контакт(!)... При пропадании питания на приёмнике/передатчике - шлагбаум не работает!... при"зайчиках"/пробитых кондерах - не работает!... при обрыве какого-либо сигнального провода ф/э - шлаг не работает! (т.е. во всех случаях он не опустится априори!)

    Нууу, а ассоциальное поведение отдельных наглых личностей никто не отменял! Тут Вы правы...
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Виктор Георгиевич, а при замыкании?...Это же всего лишь два проводка в земле, ненизвестно кем проложены...
     
  5. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Два провода из приёмника ф/э идут непосредственно в плату управления на разъем контактов ИК. Длина данного 4-х жильного провода (+ 2 жилы питания) не более 50см и... В землю им никак не попасть! Я не помню за 15 лет ни одного "коротыша" данных жил проводов... Хотя... Чисто теоретически это возможно
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Ну да, это если неправильно бюджетно ставить, как 90 %, а если столбики на вынос, два спереди, два сзади, то все это уже не 500 мм. Будем надеятся на совесть установщиков...
     
  7. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Мы по такой схеме никогда не работаем... Ф/э только по линии опускания стрелы... Возможен вариант 2-х комплектов ф/э в вертикальной плоскости шлагбаума для грузовых машин и длинномеров... Обнаружение автомобиля справа/слева от шлагбаума (для СКУД) производим с помощью магнитных петель
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.031
    Адрес:
    Смоленск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Гарантированый сбыт стрел...понимаю...Есть у меня такой обьект на склоне, зимой некоторые машины хоть и тормозят, но скатываются...Мельтешат, нажимают несколько раз на кнопку...Две стрелы минимально в год.
     
  9. Виктор из города ЧЕ Специалист

    15 янв 2016
    295
    Адрес:
    Челябинск
    Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

    Стрелы, это вообще отдельная тема "как расходного материала"... И то да!!! Самый значимый расходник в шлагбауме, кстати, не только в нашем :)))
     
  10. DoorHan

    DoorHan Представитель ГК DoorHan

    17 янв 2012
    465
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, Ярослав.

    Переключаем фотоэлементы DIP-оп, который на них установлен из положения NC в NO, включаем DIP-2 на PCB-SL, сбрасываем питание и снова подаем, чтобы плата начала работать по новой логике.
    IR и СOM фотоэлементов подсоединяем на PED и COM платы управления PCB-SL. Питание на фотоэлементы (клеммы +24 и GND) берем с платы, на PCB-SL это клеммы СOM и +24 (клеммы COM и GND можно объединить). Тоже и с 2-й парой фотоэлементов.
    Таким образом фотоэлементы становятся управляющими устройствами на закрытие а не устройствами безопасности.

    Только не забудьте поставить еще одни фотоэлементы, как устройства безопасности на закрытие.
     