Проблема с Исполнительным устройством Nero Intro 8513 UPM

Тема в разделе "Автоматика для рольставен", создана пользователем Standard, 21 сен 2015.

  1. Standard

    Standard Гость

    26 дек 2013
    94
    Проблема с исполнительным устройством Nero Intro 8513 UPM (Неро Интро 8513).

    • На объекте установлено 16 роллет, соответственно 16 блоков Intro 8513;
    • Из них 8 блоков 8513 UPM (белые на цвет);
    • Остальные черные - 8513 UP.
    Из тех, которые черные, 5 штук постоянно пищат и моргают зеленым цветом. Частота сигнала, примерно, 1 раз в 2 секунды. При подачи сигнала с пульта светодиод реагирует:

    • на сигнал вверх - зеленый свет,
    • на сигнал вверх вниз - красный стоп, стоп - желтый.
    Роллеты при этом не двигаются.

    Со слов хозяина изначально все блоки были черного цвета. Потом какие- то начали пищать и их заменили на белые. Похоже, что сейчас пришло время умереть остальным черным.

    При нажатии кнопки на блоке ничего не меняется. Как пищал, так и пищит. Кто сталкивался? В чем может быть дело? Чем отличаются UP от UPM?
     
  2. serggate Специалист

    16 мар 2012
    147
    Вариант 1: Меняй конденсатор 0,47 мкФ и будет тебе счастье. Это самый дешевый вариант. Кондёры дохнут, примерно, через 2-3 года.

    Вариант 2: Лучше заказать новые Nero Intro 8513 UPM. С прошлого года выпускаются с трансформаторами и этой проблемы уже нет.
     
  3. Standard

    Standard Гость

    26 дек 2013
    94
    На какое напряжение конденсатор?
     
  4. Standard

    Standard Гость

    26 дек 2013
    94
    Объект не близко. Надо сразу ехать с кондерами и на месте менять.
     
  5. serggate Специалист

    16 мар 2012
    147
    Завтра посмотрю, мне из НэроЭлектроникс специально присылали 2 вида 0,47мкф и 0,01мкф. Оба идут в NERO 8013up(m).
     
    Standard нравится это.
  6. serggate Специалист

    16 мар 2012
    147
    0,47 мкф на 400v, лучше серого цвета. Желтые тоже подойдут, но говорят они хуже.
     
  7. serggate Специалист

    16 мар 2012
    147
    Взял из башки. Кондёр должен быть квадратным, потому-что бочёнок туда не уберётся. Бери импорт на 275v.
     
  8. Standard

    Standard Гость

    26 дек 2013
    94
    Замена кондеров проблему не решила :(
    Менять на новые UPM 8513 по деньгам накладно.
    В итоге объединили часть роллет в группы через три ГУ.
    Остались на руках 8 штук пищащих UP 8513.
    Как еще можно их вылечить?
     
  9. serggate Специалист

    16 мар 2012
    147
    Попробуй позвонить в "НероЭлектроникс" ,телефон если надо, есть московского представительства скину в личку.
     
  10. Alutech

    Alutech Представитель Алютех (секц. ворота, роллеты)

    21 окт 2011
    868
    Адрес:
    Минск
    http://www.alutech-group.com/press/news/gk/41080/
     

Поделиться этой страницей