Разблокировка при пожарной тревоге

Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Kiber, 18 окт 2011.

  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.064
    Адрес:
    Смоленск
    Магнитные замки с автоматической разблокировкой при пожарной тревоге давно существуют.Есть ли привода с аналогичной функцией?
     
  2. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    у приводов разблокировка механическая, её, как электромагнит, просто прекращением подачи напряжения не выключишь
     
  3. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    на сколько я знаю у немцев есть такие привода они используют их на противопожарных шторах и противопожарных рулонных воротах если интересно могу уточнить
     
  4. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Недавно выезжал на хрень про которую сказал Udav2000.
    Стоял внутривальный Stobich (буква О с точками наверху). Без напряжения привод разблокирован, электрозамок движка подключается отдельными проводами.
    Только они какие то антипротивопожарные: полотно по весу не компенсируется, а при разблокированном приводе эта тяжеленная тряпка сама опускается и перегораживает проход. Так что если нужно перекрыть тягу или запереть дым, то пойдет, а на путях эвакуации - это трендец.
     
  5. svlspb Квалифицированный специалист

    18 фев 2011
    1.258
    Для путей эвакуации в этой шторе делается какая-то специальная лазейка, через которую люди могут сматываться :) У них в каталоге есть такая опция.
     
  6. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    я ставил такие шторы кстати и вам рекомендую изучить данное направление по моему оно очень перспективное у нас в стране капитально взялись за противопожарную безопасность
    можно даже новый раздел на форуме создать противопожарные ворота и дымозощитные шторы
    кстати штёбих очень дорого продает свое оборудование поэтому люди берут наши российские они порядком дешевле
     
  7. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.320
    Адрес:
    Москва
    На подъемных и откатных воротах не может быть никаких разблокировок.... они не могут быть пожарными выходами. На противопожарных есть, но там принцип другой, они должны закрыться. На многих блоках управления FAAC есть вход Emergency- в зависимости от настроек закрывает или открывает ворота игнорирую все другие команды.
     
  8. ROKAT Гость

    11 окт 2011
    32
    Адрес:
    Ярославль
    В прошлом году ставили противопожарные секционные ворота, главной проблемой встал привод ворот по предписанию он должен был иметь сертификат по пожарке. В результате удалось найти только привод ( не помню марку) с блоком управления FS 345. Что интересно сам привод двойной с двигателями на 24 и 220 вольт( работал от двигателя 220, при пожаре переключался на 24вольта)+ ручная разблокировка, блок управления с встроенными аккумуляторами (2 акума по 17А/ч) все это хозяйство подключается к пожарке и в зависимости от логики или закрывает ворота или наоборот. Степень открытия можно было настроить разную для нормальной работы и для пожара.
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.064
    Адрес:
    Смоленск
    Это нормальный алгоритм, аккумуляторы решают вопрос энергообеспечения, а проводку от пожарки FRLSом делали?
     