Аварийное открывание

Тема в разделе "Рольставни и роллетные системы", создана пользователем rds72, 18 янв 2015.

  1. VeniaminX

    VeniaminX Квалифицированный специалист

    15 окт 2013
    378
    Адрес:
    Оренбург
    Может клавишник того... с фиксацией? Какие элементы управления установлены в каждом случае?
    Прям даже интересно чего там Алютех придумал и молчит...
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Это может произойти, если несколько роллет запаралелены по питанию, с разными вариантами. То есть одна клавиша поднимает несколько роллет без дополнительной платы развязки...
     
  3. remvorota Квалифицированный специалист

    19 сен 2012
    678
    Помнится в этом случае роллеты крутились до тех пор, пока не доедет самая высокая
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Не крутяться, а пытаются ехать вниз. вообщем туда-сюда...
     
  5. rds72 Гость

    5 июн 2014
    19
    Адрес:
    Тюмень
    Все разобрался, позвонил в тех.центр сказали, что если клавишник подключен на прямую к двигателю, то будет открыватся, а если через CV-01, то не будет, это Дорхан, а вот Алютех походу стоит какая то защита они не открываются, даже если клавишник на прямую подключен.
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Ну так обьясните нам, а то я чего то не догоняю, если даже на 90 секунд поставить, то через это время питание на выводах CV исчезнет, и как они будут срабатывать?
     
  7. rds72 Гость

    5 июн 2014
    19
    Адрес:
    Тюмень
    Я конечно не специалист, но повидиму питание в CV не исчезает через 90 сек., попробую поподробней узнать эту информацию, потом отпишусь.
     
  8. remvorota Квалифицированный специалист

    19 сен 2012
    678
    В четвертом режиме?
     
  9. rds72 Гость

    5 июн 2014
    19
    Адрес:
    Тюмень
    Да так и сказал тех. специалист, только чет я не понял как это сделать.
     
  10. VeniaminX

    VeniaminX Квалифицированный специалист

    15 окт 2013
    378
    Адрес:
    Оренбург
    Не надо никак это делать. Это не роллетный режим. 2 ну или 3 режим ставьте.
    Инструкция к CV на сайте производителя...
     
    rds72 нравится это.