Came BX-78 в автоматическом режиме

Тема в разделе "Приводы Came для откатных ворот", создана пользователем korchaginds, 29 окт 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. korchaginds Гость

    29 окт 2014
    7
    Здравствуйте, имеем Came BX78. Необходимо активировать автоматический режим только в ночное время, не переключая DIP1 каждый раз)). Можно ли оставить ворота всегда в автомат.режиме (DIP1=ON), но вызвать "аварийный останов" на дневной период (днем ворота не использ.), и что для этого надо сделать? (прим. установлены DIR фотоэл-ты на разъем C1, в распоряжении имеется внешний управляемый блок из 4-х реле). Мануал читал, про "аварийный останов" не понял. М.б. есть другие варианты реализации задачи?? Заранее благодарю за ответ.
     
  2. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.204
    Адрес:
    Кемерово
    Если правильно понял, то вместо установленной перемычки на контактах 1-2 установить кнопку в фиксацией..
     
    korchaginds нравится это.
  3. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    373
    Для таких задач использую реле времени суточное AT3-R в разрыв фотоэлементов 2-С1.
     
  4. korchaginds Гость

    29 окт 2014
    7
    Суточное реле не пойдет, т.к. надо откл/вкл автомат по расписанию (управляемое реле), а вот по поводу контактов 1-2 можно поподробнее.. сейчас для запуска использую реле на контактах 2-7, 10DIPы вкл.1,2,6,8,9,10 и на DIP4 - 3. кнопка реле и брелка: откр-стоп-закр-стоп. Вот как бы отключать таймер после открывания замыканием/размыканием контактов?
     
  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.725
    Адрес:
    России
    2014-10-29_183831.png
     
    korchaginds и Евгений70 нравится это.
  6. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    373
    Если надо чтоб днём ворота были всегда открыты разрывайте своим управляемым реле фотоэлементы с контактов 2-с1 и ворота после первой поступившей команды на открытие больше не закроются.
     
  7. korchaginds Гость

    29 окт 2014
    7
    Спасибо, но в случае с разрывом фотоэлементской цепи, возникает другая неприятность: световая сигнализация не отключается(((, ворота остаются на весь день какбы "активированными"
     
  8. korchaginds Гость

    29 окт 2014
    7
    похоже придется припаивать релейные концы к 1 DIPу и переключаться в атомат/ручн режимы таким образом...
     
  9. korchaginds Гость

    29 окт 2014
    7
    итог: подключил НЗ реле на 1-2 конт., DIP9-off, и высчитав время открытия ворот (~45с) + половина таймера(7с), разрываю контакт 1-2. Неудобно, т.к. надо убеждаться что ворота закрыты прежде чем отправлять команды на реле, но паять не хочется очень, да и гарантия нужна.
    Всем ответившим большое спасибо!
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    А просто открыть и снять питание на день или обьект без персонала? В принципе можете просто лючок открыть.
    П.С Может что то не так понял?
     