Фотоэлементы Powertech

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем декабрь, 4 авг 2014.

  1. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    Подключили фотоэлементы по инструкции на откатные ворота, при препятствиях не реагирует. Если ставить перемычку, ворота работают и с пульта и с кнопки. Без нее никак.
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Значит, не по инструкции.
     
    123komplett нравится это.
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Какие фотики то и к чему конкретно подключали?
     
    123komplett нравится это.
  4. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    вот такой аппарат, сделал все как по инструкции в мануале стр. 15
     

    Вложения:

    • POWERTECH PL600 KIT 2.800x600w.jpg, Размер файла: 23 КБ, Просмотров: 83
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    На второй канал PH2 перемычку поставили?
     
    123komplett и Евгений70 нравится это.
  6. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    Да, gnd+ph2
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    На фотоэлементах какие контакты использовали?
     
    123komplett нравится это.
  8. декабрь Гость

    28 июл 2014
    30
    Адрес:
    Россия
    ТХ: 1+ , 2-
    RX: 1+, 2- , 4 NC
     
  9. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А перемычка 2-5 на RX у Вас стоит?
     
    123komplett нравится это.
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    а контакт 5 куда делся?
     
    123komplett нравится это.

Поделиться этой страницей