Фотоэлементы Саме

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем vorotoff, 29 июл 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.698
    Адрес:
    России
    Х/з, они могут. У них про синхронизацию ничего не нашел.
     
  2. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.196
    Адрес:
    Кемерово
    Надо просто попробовать. Копать никогда не поздно.
     
  3. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    А в чем проблема? Дорхан передатчик: запитываешь от 12В на столбе, приемник: GND на "11", VCC на 10, IR - на С1 GND -на "2".
    C DIR10 аналогично. ТХ (передатчик) запитываешь от 12В на столбе, RX: 10 на 10, 2 на 11, С на 2, NС на С1. Не помню одного: нужно ли ставить перемычку между контактами 2 и С приемника RX. Но если работать не будет - втыкаешь перемычку.
     
    123komplett, Kiber и vorotoff нравится это.
  4. vorotoff

    vorotoff Квалифицированный специалист

    15 мар 2011
    1.064
    к именно этому и пришел:yahoo:
     
  5. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    DIR10 и Fotocell ставил на разное оборудование (на nice без блюбаса, beninca, rodger и т.д.) и друг на друга. Проблем не было.
     
  6. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.698
    Адрес:
    России
    С Dir_ами не получится, у них конкретная синхронизация. Логика срабатывает только при совпадении импульса от внутреннего генератора и приходящего от приемника. Передатчик также питается от генератора приемника. Если даже система заведется при наличии постороннего питания на передатчике, будете ловить глюки.
    Возможные глюки:
    - Падение дальности, ИК-диод в импульсе выдает большую мощность.
    - Ухудшение работы в пасмурную погоду, как и в солнечную.
    - Сдохнет передатчик нафинг. Походу режим ИК-диода в нем не рассчитан на постоянное свечение.
     

    Вложения:

    • came_dir10.jpg, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 96
    123komplett нравится это.
  7. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.196
    Адрес:
    Кемерово
    Кстати, вспомнил одну приблуду, почему Найс (MOF) пришел первым в голову пришел:
    На паре объектов делали светофоры в боксе инкассации Сбербанка. Требование очень простое: машины в боксе нет - горит зеленый светофор, машина зашла в бокс - загорелся красный.
    Так как все эти требования всплывают в последний момент, на окончательной стадии ремонта, то укладывания контура магнитной петли отмели сразу..
    Бокс на две машины, по центру бокса стоит колонна.. На колонну ставили передатчики и запитывали их через понижающий трансформатор, а на стены ставили приемники, и питание для них брали с блоков управления ворот А924.. Ну дальше через силовое реле и на светофор.. Смысл в том, что приемник и передатчик запитывался от разных источников, но при этом фотоэлементы работают как положено..
     
  8. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.698
    Адрес:
    России
    Тоже вспомнилось. Ставили Найсы и на шлаги, и на распашку, и на откатку в штатном режиме, и блюбасы, и мофы... потом менять по гарантии заипались...
     
    123komplett нравится это.
  9. fedor7474 Гость

    25 мар 2013
    89
    у меня тоже был случай с найсом- начали глючить фотоэлементы, проверили перестановкой с другой пары, неисправность в передатчике, под рукой оказалась пара от зомфи, поменяли только передатчик и все заработало
     
  10. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.698
    Адрес:
    России
    Вывод, синхронизация врубается при перерезании перемычки"А".
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей