Блок управления hormann WA300 и VL2 от WA400

Тема в разделе "Автоматика Hoermann для секц. ворот", создана пользователем MK2, 1 июл 2014.

  1. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    sks стоп попробуйте поднять выше.
     
    Kiber и MK2 нравится это.
  2. MK2 Специалист

    17 апр 2014
    239
    Адрес:
    Минск
    В пятницу настрою SKS повыше и проверю в плоскости ли установлены пластины по VL2
     
  3. dimarad Гость

    2 фев 2012
    32
    Адрес:
    Минск
    Добрый день.Столкнулся с проблемой.К двигателю на воротах Rollmatic подключена клавишная панель DTH.При программировании, предварительно выбрав тип монтажа,ворота начинают ехать вверх ,доезжают до упора и останавливаются,датчиков безопасности
    и sks нет.В чем проблема?
     
  4. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    Привет!
    1. Опишите ситуацию на проёме с типом ворот-внутренние/наружние и типом монтажа-привод слева/справа.
    2.Начало программирования у вас- нажали кнопку и ворота сами едут вверх, или "тыкаете и удерживаете" кнопку. А если отпустить-то ворота останавливаются?
    3. Сколько раз моргает через паузу красный нимб на блоке управления?
    4. Отключите на время DTH- это периферийное устройство вас только запутает в поиске решения проблемы.
     
  5. dimarad Гость

    2 фев 2012
    32
    Адрес:
    Минск
    Привет.


    1.Ворота внутренние.
    2.Тип монтажа справа,алюминиевая часть корпуса смотрит на стенку,тип монтажа правильный ,1 DIP не включен.
    3.Ворота панелью опускаю вниз,делаю сброс,нажимаю однократно "T" они сами медленно поехали.Доезжают до верха и останавливаются,при этом светодиод моргает примерно раз в секунду,после остановки моргает также.
    4.DTH отключаем и отпишу.
     
  6. dimarad Гость

    2 фев 2012
    32
    Адрес:
    Минск
    5 Забыл сказать Вкл. 2 dip перед нажатием "T"
    6.Без панели такая же ерунда ,останавливаются.
     
  7. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Медленное мигание: Привод не обучен / рабочий цикл для программирования в режиме обучения.

    Рабочие циклы для программирования в режиме обучения, производимые впоследствии
    — при открытом корпусе:

    1. (Если необходимо) открутите крышку корпуса.
    DIL-переключатель 2 (на S1) должен находиться
    на ON [1].
    2. Клавишу RST нажать и удерживать нажатой, пока
    красный светодиод LD не начнет быстро мигать
    [2].
    3. Клавишу RST отпустить. Красный светодиод LD
    быстро мигает 5 секунд. В течение этих 5 секунд
    один раз нажмите клавишу T [3].
    4. Красный светодиод LD медленно мигает и ворота
    медленно движутся в направлении конечного
    положения Ворота Откр. [4].
    5. Два рабочих цикла для программирования усилий
    и пути перемещения в режиме обучения
    производятся автоматически.
    Красный светодиод LD медленно мигает во время
    этих циклов [5].
    6. После завершения рабочих циклов для
    программирования в режиме обучения ворота
    остаются в конечном положении Ворота Откр.
    Красный светодиод LD постоянно горит [6].
    7. DIL-переключатель 2 остается на ON.
    УКАЗАНИЕ:
    Если клавиша T не будет нажата в течение 5 сек. шага „3“, происходит переключение привода без каких-либо
    изменений в его предыдущее состояние.
     
  8. dimarad Гость

    2 фев 2012
    32
    Адрес:
    Минск
    После нажатия "T" с быстрого моргания они поехали вверх,но светодиод LD быстро моргал,сделали 2 цикла,остановились в верхнем положении и светодиод начал медленно моргать.Привод не обучен .
     
  9. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    ▶ DIL-переключатель 2 на ON
    1. Нажмите клавишу T на плате один раз .
    2. Ворота двигаются медленно в режиме
    самоудержания против концевого упора
    в конечном положении Ворота Откр. .
    УКАЗАНИЕ:
    Если ворота не движутся до конечного положения
    Ворота Откр., значит, электродвигатель привода
    вращается в неправильную сторону, и нужно
    проверить / изменить вид монтажа ,
    а также заново обучить привод после возврата
    привода в исходное состояние .
    3. С помощью клавиши T (последовательное
    прохождение импульсов) на плате (клавиша
    Ворота Закр. при подключенном DTH-R) закрыть
    ворота в режиме Totmann до желаемого конечного
    положения Ворота Закр.
    Повторным нажатием клавиши T на плате
    (клавиша Ворота Откр. при подключенном DTH-R)
    можно исправить положение в направлении
    Ворота Откр.
    УКАЗАНИЕ:
    На рулонных воротах в конечном положении Ворота
    Закр. макс. 2-3 нижних профиля должны плотно
    прилегать друг к другу. При определении конечных
    положений необходимо учитывать движение ворот
    по инерции.
    4. Нажмите клавишу P на плате. Конечное положение
    запоминается. Ворота двигаются автоматически
    в конечное положение Ворота Откр. .
    5. Автоматически производится по одному рабочему
    циклу для программирования усилий в направлении
    Ворота Закр. / Ворота Откр. Красный светодиод LD
    медленно мигает во время этих циклов .
    6. После завершения рабочих циклов
    для программирования в режиме обучения ворота
    остаются в конечном положении «Ворота Откр».
    Красный светодиод LD горит постоянно .
    – DIL-переключатель 2 должен оставаться
    в положении ON.
    – Ворота перемещаются с высокой скоростью.
    .
    7. Далее осуществляется настройка:
    a. режима Totmann
    или
    b. режима самоудержания ).
    УКАЗАНИЕ:
    Процесс обучения может быть прерван в любое время
    нажатием клавиши T или импульса подключенных
    к штекеру ST1 элементов управления.
     
  10. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    а с фига ли DIL 2 на ОN, денис?

    читаем в инстр.:

    4.3.2 DIL-переключатель 2 / DIL-переключатель 3
    С помощью DIL-переключателя 2 в комбинации с DIL‑переключателем 3 выполняется настройка функций привода (автоматическое закрывание / время
    предупреждения) и функция опционного реле.

    От клиента ни слова про автомат и реле!
    На всякий выкладываю полную версию инструкции
     

    Вложения:

    123komplett, Duce и Dialog нравится это.

Поделиться этой страницей