Не робит tst-2 (LiftMaster)

Тема в разделе "Автоматика для рулонных ворот", создана пользователем voroter.ru, 26 мар 2011.

  1. voroter.ru Гость

    26 мар 2011
    2
    Рулонные ворота 7*8м. Привод Garog плата TST-2 ни фига не получается, выдает ошибку прижимной планки, а ее там нет. Перемычки пробовали по всякому. Москва говорит плата новая и складывают лапки. Если кто победил такую проблему - черкните чем ее долбить.
     
  2. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Re: не робит tst-2

    Это оборудование от LiftMaster'а?

    Не сталкивался, но судя по ошибке, по аналогии с другой автоматикой, надо как то дать понять блоку, что планки нету:

    • поставить перемычку
    • поставить эмулятор планки
    • отключить ее в настройках
    • поставить планку, потому как без нее нельзя
    Ссылку на инструкцию скинуть можешь?
     
    123komplett нравится это.
  3. voroter.ru Гость

    26 мар 2011
    2
  4. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    Re: не робит tst-2

    судя по схеме туда не перемычку надо, а сопротивление вставить вместо планки, специально подобранное, думаю стоит поставщиков попытать на предмет настройки ворот без планки безопасности, есть большая вероятность, что они сами в этом не понимают, но инструкцию на русском предоставить должны, разобраться в английской конечно тоже можно, но это время...
     
  5. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Re: не робит tst-2

    По инструкции перемычки нужны

    • на контакты 31, 32, 33... 38 - зависит от привода, туда подключаются концевики (схемы подключения на стр. 14-16)
    • на 53-54 вместо кнопки "стоп"
    • на 62-63 и 66-67 вместо устройств безопасности
    • на 71-72 (чего-то там с режимом "присутствие оператора")
    • на 74-75 вместо фотоэлементов


    На 42-43 нужно поставить сопротивления на 1,2 или 8,2 кОм (тип сопротивления указывается джампером J400 (стр.15)); это вместо чувствительного края или прижимной планки.
     
    123komplett нравится это.
  6. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    Re: не робит tst-2

    вот про эти сопротивления я и имел в виду, только в номинале не уверен был ))
     
  7. Илья Гость

    19 янв 2011
    102
    Re: не робит tst-2 (LiftMaster)

    Сделали мы эти ворота. Проблема была не в перемычках а в схеме подключения к самому приводу.
    Те схемы подключения которые изложены выше не подходят к Garog 420.
    У него нет электромагнитного тормоза вообще, и все провода кроме двигателя 380 идут на концевики, даже микрик переключения из ручного режима в автоматический всеравно через один из концевиков проходит. Подключение к движку плохо разборное и схема отсутствовала, на коленке разбирался, пришлось подключение к двигателю переделывать от заводского.
     
    123komplett нравится это.

Поделиться этой страницей