Приводы Roger, Блок управления Doorhan - после открытия сразу закрываются.

Тема в разделе "Приводы Doorhan для распашных ворот", создана пользователем Евстафий, 7 окт 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Евстафий Гость

    7 окт 2013
    3
    Такая проблема:
    Ворота открываются наружу, приводы стоят Roger R20/500 IMG_3592.PNG , блок управления Doorhan pcb-sw IMG_3609.JPG .
    На приводах по два концевых выключателя на открытие и закрытие (микрики).
    Все подключил по схеме (см. фото).

    При нажатии кнопки на пульте (ACS-101R ACS-101R.jpg ) ворота открываются, как только ворота доходят до концевых выключателей, которые работают на размыкание цепи, происходит щелчок в блоке управления (звук срабатывания реле) и ворота сразу же закрываются.

    Менял полярность на двигателях приводов - в этом случае происходит наоборот - при нажатии кнопки на пульте ворота закрываются и сразу же открываются.

    Настроил блок управления на подачу питания на движки по времени - работает пару дней нормально и то вторая воротина открывается не до конца, т.к. на блоке настроено открывание второй воротины с задержкой в 1 сек. А потом вторая воротина останавливается в открытом положении (примерно в середине). Вообщем работа по таймеру - не хороший вариант.

    Подскажите как исправить проблему в первом варианте (с концевыми выключателями) - все работает хорошо, вот только сами сразу закрываются.
    Спаибо:smile3:
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    А зачем такая солянка была собрана? Экономия?
     
  3. Евстафий Гость

    7 окт 2013
    3
    Нет, в магазине дали данный комплект, сказали что монтажники делают - все нормально работает.
    Наверно нужно блок поменять на роджеровский.
     
  4. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Что то новенькое кто то сборку в магазинах продает :mosking:
     
  5. Abaddon

    Abaddon Гость

    19 июн 2013
    299
    У нас в Ростове, есть определенные товарищи продающие конечникам Roger-а приводы и ДХ блоки, кстати не только ДХ... Скажу сразу, сэкономив 2 копейки зарабатывают Геморой.
    Есть же замечательный и проверенный блок R70/2AC под 2 концевика, и есть более современный блок H70/200AC где нужен только концевик на открытие.

    А по поводу работы с блоком, тут надо на блоке смотреть, может не правильно выставили режим (откр.-стоп-закр.), если я правильно понимаю открытие-закрытие это полуавтомат. А там хз...
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.034
    Адрес:
    Смоленск
    Блок управления здесь не при чем, потому что концевики размыкают питание мотора. Если по достижении концевиков происходит автоматически реверс, значит перепутаны цепи мотора, и конденсатор не на те клеммы посажен. Размыкая питающий конец, имеете, что напряжение через кондер на другую обмотку поступает. Рисуйте схему, с концевиками, учитывая, что кондер проводник, проследите ток в цепи, станет понятно что не так. И еще , возможно в микриках перепутаны N.O и N.C/
    П.С. Возможный вариант, что кондер посажен до микрика, и микрик не размыкает кондер и он передает ток на обмотку закрытия, пока не кончится время управления.
     
  7. Евстафий Гость

    7 окт 2013
    3
    Всем спасибо, проблема решилась:
    На блокеставим усилие на двигатель - 9 (максимальное значение)
    Программируем на работу двигателя по времени с учетом +5 сек после срабатывания концевика.
     
    123komplett и Duce нравится это.