Сгорела плата БУ RotaMatic P

Тема в разделе "Распашные ворота", создана пользователем Vovko5, 16 июл 2013.

  1. Vovko5 Гость

    16 июл 2013
    23
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте! На дачном участке установил распашные ворота Херманн. В один из приездов ворота отказались открываться. По телефону установщик порекомендовал открыть крышку блока и проверить предохранитель,он оказался цел. После этого на дне коробки я нашел отгоревшую...(не знаю что это). После чего установщик сказал-снимай плату и вези(самому ко мне ехать-далеко). Сняв плату я увидел небольшие ожоги на коробе под платой. Установщик сказал что плата сгорела и надо новую-14 000 руб. Это не гарантийный случай!
    Что могло произойти? Могла ли молния повредить плату(в регионе грозы)? Это гарантийный случай? Спасибо за ответы!
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    Вам очень повезло с установщиком, если он умеет ставить диагнозы по телефону. Большинство из нас здесь не столь продвинуты, поэтому, если не трудно, фотографии сгоревшей платы предъявите, пожалуйста.
     
    123komplett нравится это.
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    Молния могла. В этом случае гарантии нет.
     
    123komplett нравится это.
  4. Vovko5 Гость

    16 июл 2013
    23
    Адрес:
    Челябинск
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    фото платы и отгоревшего (?)
     

    Вложения:

    • 2013-07-13-1618.jpg, Размер файла: 1,4 МБ, Просмотров: 482
    • 2013-07-13-1617.jpg, Размер файла: 1,2 МБ, Просмотров: 309
    • 2013-07-13-1616.jpg, Размер файла: 1,3 МБ, Просмотров: 256
    • 2013-07-13-1614.jpg, Размер файла: 1,3 МБ, Просмотров: 261
  5. Vovko5 Гость

    16 июл 2013
    23
    Адрес:
    Челябинск
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    но на этом же кабеле у меня запитан насос бассейна и он работал в момент грозы! и сейчас работает...
     
  6. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    Насосу то чего будет.
    Подгорело, это то что на втором фото сверху? Где обратная сторона "луны"?
     
  7. Vovko5 Гость

    16 июл 2013
    23
    Адрес:
    Челябинск
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    фото с обратной стороны нет-там внешне все-норм хоть и есть ожог на боксе. На первом фото с права внизу три контактора(с права от вводной колодки) ,штука ,которая отпала стояла над первымкотактором там рядом еще такая же стоит.
     
  8. Vovko5 Гость

    16 июл 2013
    23
    Адрес:
    Челябинск
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    извините что не знаю что как называется:blush:
     
  9. Vovko5 Гость

    16 июл 2013
    23
    Адрес:
    Челябинск
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    вот:
     

    Вложения:

    • 2013-07-13-1615-2.JPG, Размер файла: 1 МБ, Просмотров: 354
  10. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    re: Сгорела плата БУ RotaMatic P.

    Это называется гроза, плату ремонтировать не будут, Херманы не ремонтируют.
    Если только какой любитель попытается.
    Не только "вот", еще выше транзистор взорвался. А что еще, никому неизвестно.
     
    123komplett нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика