Выбивает автомат на воротах Came

Тема в разделе "Технические вопросы", создана пользователем mixrutka, 14 фев 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mixrutka Гость

    14 фев 2013
    6
    Адрес:
    спб
    Добрый день, у нас стоят ворота с приводом Came на плате написано ZBK. Сначала сгорел предохранитель на 8А, который как я понял предохраняет цепь 220В. Его я заменил, но теперь выбивает автомат, через который подключено все. Подскажите, в чем может быть дело?
     
  2. Edis

    Edis Участник покинул проект

    10 ноя 2011
    759
    Адрес:
    Москва
    коротыш где то сидит.
     
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Предположу, что КЗ на первичной обмотке трансформатора.
     
  4. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    замена трансформатора удовольствие не дешевое если не истекла гарантия лучше ею воспользоваться
    на сколько я знаю каме сейчас гарантию два года дает
     
  5. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    В какой момент выбивает автомат? При подаче напряжения, при запуске мотора?
     
  6. mixrutka Гость

    14 фев 2013
    6
    Адрес:
    спб
    При открытии или закрытии ворот.

    У нас еще тележка по которой ездят ворота в плохом состоянии, может ли это быть причиной?
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Заменили предохранитель на такой же по номиналу? Автомат какой?
     
  8. mixrutka Гость

    14 фев 2013
    6
    Адрес:
    спб
    Предохранитель заменил на такой же 8А, с такой же коробки. Автомат, если я правильно понял на 16А. Или что нужно у автомата указать?
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Вытащить разъем мотора из платы, подать команду на блок управления, если все нормально будет, то мотор виноват, если без мотора вырубит, то плата. Если вырубает автомат до подачи команды то или транс или провод питающий.
     
  10. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Если у Вас предохранитель на 8А остается целым, а автомат на 16А выбивает - надо для начала поменять автомат, он неисправен.
     
    123komplett нравится это.
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика