Проблема Shaft60, настройка концевиков

Тема в разделе "Автоматика Doorhan для секц. ворот", создана пользователем Не Инженер, 13 фев 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Не Инженер Гость

    13 фев 2013
    16
    Адрес:
    Якутск
    Настраивается если только прижать и удерживать справа мкрперекл (пятый). когда по инструкции настраиваешь т.е. красными кулачками (2 шт) зажимаешь мкрперекл. ни вверх и вниз ворота не идут, управл. через 3-х поз. кнопку..зажал пятый мкрперекл.(см. выше) все четко настраивается. Блок управл. на фото. Спасибо!
     

    Вложения:

    • бл. управл. Saft60.jpg, Размер файла: 916,3 КБ, Просмотров: 602
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А у Вас такой блок концевых выключателей:
    [​IMG]
    Или такой:
    [​IMG]
     
  3. Не Инженер Гость

    13 фев 2013
    16
    Адрес:
    Якутск
    на этот похож, но кулачки не зеленого цв. а темнего. Блок 3-х фазник. родную инструкцию по приводу и с этим блоком управл. нигде пока не нашел, есть в инете 2 инструкции на Shaft 60 немного отличаются друг от друга и все равно не наш вариант....у официала на сайте то же самое..если сегодня получиться, доп. фото сделаю. Спасибо!
     
    1 человеку нравится это.
  4. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    такими блоками концевых выключателей настраиваюся точки хорошо, но эти выключатели в таком геморном месте расположены, что работа настройки получается через попу
     
    1 человеку нравится это.
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    У Вас блок концевиков от Shaft-120. Инструкция соответственно нужна на него же. Имейте в виду, что в инструкции есть неточность. Кулачки в блоке парные потому, что один из них рабочий, а второй - дублирующий, который блокирует работу всего привода, если случайно пролетит рабочий концевик. В конечных положениях должен работать только один - рабочий. В этом Ваша основная ошибка.
     
  6. Не Инженер Гость

    13 фев 2013
    16
    Адрес:
    Якутск
    проблема все еще существует

    Инструкции на две модели 60, 120 с одним и тем же б/у. Где найти на наш б/у инструкцию? к сожалению маркировку не смогли на блоке найти (см.выше фото). Третий синий кулачок , по инструкцию для подкл. аксессуаров где его стрелкой указал на фото, так вот когда под этим кулачком нажимаем и удерживаем мкрперекл. все приходит в норму, может на эту функцию (аксессуары) если не используем, перемычка где то должна стоять? еще заметили что механизм блокировки-разблокировки очень затруднительно переключается, и там тоже стоит мкрперекл. когда рычаг переключаешь по звуку вроде щелкает(мкрперекл), может ли он "залипнуть"? Спасибо!
     

    Вложения:

    • узел концевиков Shaft..JPG, Размер файла: 309 КБ, Просмотров: 564
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А можно сделать фото, чтобы была видна вся плата, со всеми подключенными клеммниками?
     
  8. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    И, кстати, о перемычках. На разъеме Х0 должна стоять перемычка IR-GND, и, если нет трехкнопочного поста, на разъеме Х1 должна стоять перемычка GND-STOP.
     
  9. Не Инженер Гость

    13 фев 2013
    16
    Адрес:
    Якутск
    решили проблему.

    Перемычка на месте. Сняли узел кулачков, прозвонили все норме, далее решили клеммник от аксессуаров вообще не подключать-он цепляется отдельно от остальных кулачков и ВСЕ! А в чем все таки причина так и не узнали, где то точно неправль подключ. привод уже "копаный" и "не наш" - неизв. кто установил, кто запускал, все винты на кулачках почти сорваны особенно на тонкой настройке, кстати винты под прямую мини отвертку.
    Всем Спасибо!
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика