Защита от поражения Алюминиевых конструкций

Тема в разделе "Видеонаблюдение", создана пользователем Kiber, 3 фев 2013.

  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    В процессе проектирования ветрогенераторного электроснабжения, столкнулся с официальным (на сайте) утверждением производителя, что для его генератора молниеотвод не нужен, так как мачта(10-12 метров) из алюминия. Сим фактом очень удивлен, так как ни разу такого не слышал. Если кто сталкивался с таким явлением, имеет ли место быть факт и соображения по физике процесса.
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Следуя здравой логике, наверно, производитель имел в виду, что мачта не требует ОТДЕЛЬНОГО молниеотвода, поскольку материал мачты - алюминий - один из лучших проводников электричества. Однако это утверждение не означает, что мачту не надо заземлять с учетом растекания.
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    Дословно на сайте:
    Вертикальный Ветрогенератор устойчив к сильному ветру, достаточно устойчив, чтобы выдержать ураганный ветер. Для установки требует минимум места под размещение фундамента мачты. Ветрогенератор защищен от воздействия молний вследствие применения алюминиевой конструкции.

    А полный путь: Ветрогенераторы
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Я бы на Вашем месте не очень доверял тексту, написанному троечником или троечницей.
     
    123komplett нравится это.
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    Вроде конструкторское бюро , но то же склоняюсь к мнению о хорошем заземлении вокруг мачты, и вообще молниеотвод все же поставлю, правда аппаратуру при ближайшем попадании молнии скорее всего будет выбивать, сколько таких шлагов на ремонте было. Не знаю, как это все юридически зафиксировать, чтобы под гарантию не попасть. Наверное прямым текстом в договоре и прописать необходимо, про то что молния - не гарантийный случай.
     
  6. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.702
    Адрес:
    России
    Следствие непреодолимой силы :)
    В процессе эксплуатации ТСО на объектах в/ч, здания с тмц были оборудованы молниеотводам выс. 15м., при грозе вышибало нафинг всю сигнашку, затем долго ее восстанавливали. Молниеотводы работали как молниеприемники, установлены должны были обязательно. Когда здравый смысл командира победил, с моей помощью, их убрали. Сигнашка и сейчас грозы не боится.
     
    123komplett нравится это.
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    В отдельном боксе устанавливается резервированный газоэлектрический генератор с двумя баллонами газа, так что просто не поставить молниеотвод нельзя. Вообще с данным проектом попа, когда и отказаться нельзя, и видишь впереди анальное отверстие возможных неприятностей.
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    Ну вот, выложу примерные расчеты по проекту, кому может пригодится, а кому охота то покритикуйте, на неделе сдавать.
     

    Вложения:

  9. Свободный Инженер Новичок

    27 ноя 2013
    75
    Адрес:
    Пермь
    Как вы подобное:
    оформляете в договоре дословно?
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.006
    Адрес:
    Смоленск
    А кроме моих тем , на форуме никого нет? Я вообще ничего не оформляю, я монтажник.
     