    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы:
    Имеем откатные ворота Came, блок управления BZK.
    • индикатор питания - индицирует зелененьким :)
    • все предохранители - в норме,
    • пульты успешно программируются,
    • крышка закрыта на ключ, микрик сработал, релюшка щелкнула.
    При нажатии кнопочки на пульте щелкает релюшка, ближайшая к приемнику и все...
    При проверке ручкой-тестером колодки показалось странным, что на контактах U,V,W нет напряжения.
    Что не сделал или сделал не так? Какие могут быть варианты?

    С Уважением,
    Андрей
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.570
    Re: проблема с блоком Came BZK

    DIP переключатели в каких положениях?
    Когда прописывали пультик, на кнопочку СН1 давили? Она нижняя.
     
    Kiber и Dron нравится это.
  3. Dron Гость

    17 сен 2012
    2
    Адрес:
    Москва
    Re: проблема с блоком Came BZK

    СПАСИБО 1971 !!!!!
    Я мало того, что слепо-глухо-немой идиот, так я еще и читать не умею :crazy::rofl:
    1971, я же в инструкции на 9 страничке увидел картинку, где пальчиком в верхнюю кнопочку тычут, и вот так же потыкал.... А прочитать, что под кнопочкой написано... где уж нам...

    ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.

    Вывод для ВСЕХ: Если в инструкции красивая картинка - это не отменяет внимательного изучения подписей под кнопками!

    Еще раз СПАСИБО!