    Столкнулся с проблемой :cray: , не могу запустить автоматику ATI 24 вольта + ZL 180.
    Проблема в следующем:
    Ворота без фотиков работают, но не останавливаются по концевикам закрытия.
    При подключении фотиков перегорает предохранитель аксесуаров (фотики целые, тестили на рабочем шлагбауме).
    Какова причина? Не могу сдать объект, несу убытки :( . Помогите кто чем может.




    ATI 3000 - 24 вольта, фотоэлементы 2-контура, предохранитель который горит - 2А, на схеме обозначен циферкой - 3.
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.578
    ворота останавливаются по упорам, концевики только сообщают плате о том , что сейчас это должно произойти и соответственно включить замедление
    по фотикам, это или провода или неправильное подключение, раз вы уверены в исправности фэ.
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.702
    Адрес:
    России
    Там вроде переменка на аксессуары от сети и постоянка от резервного питания.
     
  4. Филипп

    Филипп Квалифицированный специалист

    10 ноя 2011
    2.065
    Адрес:
    Пермь
    Подключаю все по схемам, дайте пожалуйста ссылку на правильное подключение двух контуров Ф/Э - DIR10 к плате ZL 180. Провода все прозвонил несколько раз, подключение проверил и перепроверил, Ф/Э проверил, "дипы" проверил... Может это плата брак или горелая? Надоело уже, привлек на объект стороннего специалиста - говорит "какие то бермуды". Кто сталкивался с подобным? В службе поддержки говорят тоже что провода, или подключение.
    Есть ли возможность настроить остановку автоматики по концевикам?
     
  5. bert72 Специалист

    3 апр 2012
    158
    Тебе-же написал 1971 что привод останавливается по мех упорам ,а концевики зарание должны сработать для начала замедления. Проверь предохранитель по наминалу скорее всего ты поставил слабее ,а токавая стоит на максимуме и вместо реверса сгорает пред. Повторю проверь момент сработки концевика.
     
  6. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    См. в аттаче
     

    Вложения:

  7. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Подключите к блоку короткими проводами ("на коленке") сначала одни фотоэлементы, потом другие, потом обе пары. Если все работает, то погоняйте створки при подключенных "на коленке" обоих парах.
    Если все предыдущее пройдет, то останется только проводка фотоэлементов.
     
  8. Филипп

    Филипп Квалифицированный специалист

    10 ноя 2011
    2.065
    Адрес:
    Пермь
    Была замкнута колодка подключения аксессуаров (основная, самая большая). Остальное все в норме. Оба контура Ф/Э подключили, работает все как часы. Спасибо что откликнулись.
     

Поделиться этой страницей