Раз уж речь зашла об открытии ворот при срабатывании пожарки, обратитесь к готовым изделиям, таким, как, например, Болид С2000-2 или С2000-СП2. Сетевой контроллер Эра - в помощь
Логика сработки должна быть следующая: реле №1 - подключается к кнопке (контакты 9-10) и должно срабатывать с задержкой не более 1-3 сек, реле №2 - включается постоянно для размыкания сигнальной цепи фотоэлементов (замкнутые контакты реле последовательно цепи фотоэлементов 12-13). Таким образом будет сымитировано нажатие на кнопку управления, а принудительная сработка фотоэлементов не даст воротам закрыться.
P.S. Если неохота возиться с графиками, есть вариант "дешево и сердито": УК-ВК с 2-мя каналами коммутации - 1 шт., автономный контроллер Tantos TS-CTR-2 - 1 шт. Реле №1 - замкнутые контакты последовательно с цепью фотоэлементов 12-13; реле №2 - разомкнутые контакты к контактам кнопки Open-GND. Выходы реле NO-C на контроллере цепляются к контактам 9-10. Длительность нажатия кнопки на контроллере значения не имеет, реле сработает на запрограммированное время (завод. 3 сек)