Нужна инструкция BK150FUE H

Тема в разделе "Скоростные ворота Hormann", создана пользователем Fox, 30 янв 2012.

  1. Anri21 Гость

    21 апр 2013
    35
    Адрес:
    Тула
    перечисляю параметры из расширенной настройки:
    Р140 -6
    Р145 -3
    Р180 - 70
    Р181 -6000
    Р185 -7
    р310 -65
    р311-40
    р320 -15
    р321 -15
    р340 -75
    р341 -115
    р350 -25( даже в расширенном ее нельзя увеличить)
    р351 -50
    р360 -6
    р361 -79
    тормоз срабатывает- сам слышал как счелкает в начале движения.
    скорость примерно при высоте проема 3 метра закрытие 8 секунд, открытие в районе 5. вот этими 8 секундами заказчик и недоволен.
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Вроде ничего криминального нет.
    Посмотрите пожалуйста, что в Р.991 стоит, возможно неправильный тип ворот выбран, сравните с рабочими воротами. В противном случае Р.990 на 1 (сброс на заводские настройки), потом Р.991 на 1. Можно и другие типы попробовать.
    Р.140-145 лучше немножко увеличить.
     

    Вложения:

    Duce, Anri21, Kiber и 3 другим нравится это.
  3. Anri21 Гость

    21 апр 2013
    35
    Адрес:
    Тула
    Р991 установлен 8. V4015ISO это ближе к чему? это 1 или 8. попробую методом перебора. кстати а в инструкции или в спецификации это Р991 должен быть прописан? была у меня мысля что нужно этим параметром побаловаться. жаль что быстро не получится - привод установлен в 150 км от меня.
     
  4. Anri21 Гость

    21 апр 2013
    35
    Адрес:
    Тула
    Приветствую форумчан, есть вопрос: ворота 2715 установлены без светового барьера, теперь заказчик захотел световую планку, понятно что контакты 47-48 перемычку удаляем и на ее место...., а вот в меню параметры не надо ни какие менять?
     
  5. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Р.460 вроде на 5 или 2 попробовать.
     
    MobyDick, денис и Anri21 нравится это.
  6. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Вроде как второй - 2: электрическая предохранительная планка, оценка с резервированием, работает по принципу размыкающей системы, то есть прерывание означает срабатывание.
    А пятый если память не изменяет динамическая оптическая система.
    ещё должен быть -1 (минус 1) он вроде автоматически определяет какая система подключена.
     
  7. Дитмир Гость

    20 сен 2016
    2
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне обойти световую решетку (согласно перемычки х27 5-3?), ворота V5015SEl. Заказал новую но срок поставки долгий 6-8 недель, народ мерзнуть начал, мне хотя бы временно сделать ворота рабочими.
     
  8. Дитмир Гость

    20 сен 2016
    2
    Спасибо за молчание!!!!!
    Допишу сам. Проблему с ошибкой F752 решил, у меня в БУ пропало 12 вольт на DES вот и вся проблема. Проверяйте сразу контакт 80 на плате х20.
     
  9. Pavel11 Гость

    13 дек 2016
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    Добрый день!
    Нужна помощь! Запускаем в работу V3009, блок BK 150FUE-1, при установке кон. положений выходит ошибка F.926, в руководстве по эксплуатации она отсутствует.
     
  10. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    733
    А напряжение гостовское с гостовской землей?
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика